Tek 12 volt, 210 A-h'lik aküye 4 panel, 2 reg. çıkışının toplam akımı bağlanamaz, mutlaka 2 adet 12 volt 210 amper akü ayrı ayrı olan bu 2 regülatörden sonra gerekir, şayet 2'şerli 4 adet 160 watt paneli 2 regülatörden geçirip dördü de kullanılacaksa bu şekliyle olmalıdır. Bu kullanımla max. şarj akımı 20 amperlik regülatörlerden 17 amper (20 A'dan büyük değildir, 2 regülatöre de uygundur) her 2 aküye akü amper kapasitesinin 1/10'unu geçmeyecek şekliyle (En iyi güneşlenmede) girip güvenle ve onları ayrı ayrı şarj edebilir. Çünkü tek aküye 2 regülatörden giren 34 A'ilk toplam şarj akımı için en az 340 A-h veya daha üstü (400 A-h gibi tek jel akü) veya 2 adet 210 A'lik paralel jel akü gerekir. 34 amper şarj regülatörlerinden geçerken 3-4 amper ikisinde toplamda kaybolsa bile tek bir 210 A'lık aküye yine çok fazla gelir, örneğin. Paralel bağlantıda çok uzun sürelerde sıkıntı olabileceğinden birbirinden ayrı regülatörlerden ve birbirinden bağımsız 2 ayrı 210 A'lik aküye reg.'lerden sonra girmesi çok daha uygunu olur.
Akü çıkışından tek inverterle 12>220 dc/ac dönüşümüyle istifade ederken, 2 akü çıkışına birer seri diyot (inverterin max. A olarak çekeceği amper değerinin 2-3 katı etiketli) konarak ve bunlar paralelde tek çıkışta birleştirilerek tek invertere bağlanabilir. Ancak 2 ayrı inverter varsa bu bağlantıya gerek kalmayıp bu akülere ayrı ayrı bağlayıp (Seri diyotları hiç koymadan) 2 ayrı 12>220 volt dönüşümü ayrı ayrı da yapılabilir. Kolay gelsin.