İki sürücü iki motor aynı anda çalışması

digiman65

Üye
Katılım
28 Mar 2012
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
46
Merhabalar ,
İki adet altivar 71 55 kW iki adet Siemens motor bütün parametre ve ayarlar aynı olmasına rağmen bazen motorun birisi geri kalıyor yardımcı olabilecek varmı ?
Şimdiden teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar ,
İki adet altivar 71 55 kW iki adet Siemens motor bütün parametre ve ayarlar aynı olmasına rağmen bazen motorun birisi geri kalıyor yardımcı olabilecek varmı ?
Şimdiden teşekkür ederim

geri kalmaktan ne anlamalıyız? sorunuzu ve sistemi detaylandırabilirseniz daha hızlı cevap alırsınız.
 
geri kalmaktan ne anlamalıyız? sorunuzu ve sistemi detaylandırabilirseniz daha hızlı cevap alırsınız.
Motor ların birtanesinin devri düşüyor veya yükseliyor,
Portal vinç sistemi iki ayrı motor ve iki ayrı sürücü ile tek kanca çalışıyor, arada bir ( günde birkaç defa ) yapıyor bu hatayı

Eldro fren sistemi kullanıyoruz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

bu senkronizasyon bozukluğu yukarı ve aşağı hareketin ikisinde de gözlemleniyor mu?

2 kanca motoru için 2 eldro fren mi kullanılmış?
 
Evet iki harekette de yapıyor, iki motorda iki ayrı eldro var

iki motorun da frenleme dirençlerinin sağlamlığını kontrol edin.

iki eldro frenin de mekanik ve elektriksel devresini kontrol edin. kablo gevsekliği, kontakların temassızlığı, anlık faz kayıpları ve frenin tutma-bırakma zamanında uzamalar senkronizasyon bozukluğuna neden olabilir.
 
Sürücü ile motor arası kablo uzunlukları eşit mi?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…