İlginç Soru (Arıza...)

en kısa sürede çizimi yollayacağım teşekkür ederim ...

çözüm için evet çok iyi bir fikir. Fakat maliyetsiz olması gerekiyormuş :S tornavida, pense vs.. malzemelerle halledilebilecek bir sorunmuş ama hocama bu dediğinizi ileteceğim çok teşekkür ederim ..

ha ha
Çok mantıklı demişsiniz Linye bağlantılarındaki değişiklik bizi başarıya ulaştırabilir. Hocama ileteceğim çok teşekkür ederim ..

Soruya ek : Sorun nereden Kaynaklanmış Olabilir ?

Hocama dedim sigortada bir problem var mı diye hocam hayır yok dedi en kısa sürede daha çok detay vermeye çalışacagım çok teşekkür ederim ..

mutfağa nasıl tek hat geliyor anlamadım, bulaşık ve buzdolabı için ayrı ayrı linye gelmesi gerekmiyor mu?
tek hat geliyor derken sigortadan mutfak la oturma odası ayrı demek istedim genelde bu soruyu sorunca ayrı mı diye soruyorlar ilginç aslında haklısınız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hocam nötr gevşek olabilir veya nötr yerine toprak bağlanmıştır 2. seçeneği daha kuvvetli görüyorum
 
Soruyu net ve anlaşılır düzgün cümleler ile izah edebilirseniz doğru cevabı alacağınızdan şüphem yok.
 

Cevabınızı aynı şekilde ilettim sorun halledilemedi dedi hocam
 

NÖTR de bir problem yok
 
Sorun senin Hocandan kaynaklanıyor galiba...Yada senden ötürü Soruyu lütfen bize eksiksiz bir şekilde anlatabilirsen iyi olur.Biz sana gerekli çözümü net bir şekilde anlatırız kardeşim...Soruyu eksiksiz net bir şekilde bekliyoruz.Saygılar...
 
Peki Hocam toparlıyorum ..

Evden içeri girdik çalıştırma sırasıyla yazıyorum Buzdolabı , TV , Bulaşık Makinası , Klima , mutfak lambası , salon lambası bunları çalışır hale getirdik. Belli bir zaman sonra Bulaşık makinası , Buzdolabı Çalışmayı kesiyor fakat aynı sigortaya bağlı Mutfak lambası yanıyor.Buzdolabı , Çamaşır makinası fişleri salondaki prize takıldığı zaman çalışıyor. Mutfaktaki prize ne oldu diye kontrol kalemi ile bakılıyor kontrol kalemi yanıyor. Avo metre ile ölçüm yapılıyor neredeyse sıfır gözüküyor. NOT: Geçici gözüm maximum 1 dakika. Kalıcı olarak çözüm maksimum 1 saat. Maliyet sıfır. Klemensler sağlam , Kopma yok , çıkma yok , civatalar sağlam , buat sağlam NÖTR sağlam , sigorta panosundan 2 tane daha faz kablosu çekip tekrar bağlantı yapıyorum çözüme genede ulaşamıyorum.
Sanırım daha geniş bir biçimde anlatabildim önerilerinizi bekliyorum teşekkür ederim ...
 
arkadasım bu evler genellile sigorta kutusunda sigortaları ayrı olur. büyük ihtimal sigorta atmıştır.kontrol kalemi yanıyorsa nötr ile topraklama ters bağlanmıştır dersem, ozaman evde topraklama görev görmüyordur derim.
 
Son düzenleme:

Bu soruyu öğretmenin sana bu şekilde sorduysa iç tesisleri yönetmeliğini bilmiyor demektir. Bulaşık makinası, buzdolabı, mutfak lambası aynı sigortaya bağlı !!!
1-Bulaşık makinesi özel linye olup tek bağımsız linyedir sigortası ayrıdır.
2-Mutfak lambası aydınlatma sortisidir priz linyesinden enerji alamaz.Aydınlatma linye sigortası ayrıdır.

Sonuç böyle bir soruyu teknik okulda, teknik öğretmen soramaz! sormamalı!

Belkide sigorta nötr hattı üzerine konulmuş sigorta atıyor faz geliyor ama geçen akım sıfır gibi saçma bir cevabı alabilmek için böyle hatalı bir soru sormaya çalışmış !
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…