İndüktif ve kapasitif düzene girmedi

Sorunuma verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Kurulu gücüm 29 KW Kondansatör sıralamam 2,5,,2,5,,,2,5,,,2,5,,,3,,,3,,,3,,,5,,, kvAr. İlk 2,5 Kondansatör sabit devrede. Fazlarımda dengesizlik var ancak çok fazla değil. Tam yükte iken çekilen akımlarım: 29...32....48 Amper. CosinüsF 99:'a ayarlı ancak daha cosinüsF düzelmeye başladığında kapasitifin yazmasıda başkıyor. Akım Trafosu en fazla akım çeken faza bağlı100/5 akımtrafosu var. Cezadan kurtulmam için ne yapmamı önerirsiniz. Üçfazdan takip eden röle çözüm olacakmı ve virde üç fazdan takip eden röle takarsam akım trafolarıda üçe çıkacakmı yoksa sadece tek akım trafosu ve diğer iki fazın referans olarak bağlanması yeterli olurmu.
Saygılarımla sevgilerimle
 
arkadaşım tek yapman 3 akım trafolu role ve monafaze kondansatör grubu kullanman gerekiyor tabiki 3 akım trafolu takarsan 3 adet akım trafosu olması gerekiyor
 
arkadaşım 3 akım trafolu role kullan ben entes marka kullanıyorum ilk grup kullanacagın en büyük kondansatörü bagla (entes mühendisleri önerdi) gerisi sana kalmış nasıl olsa role otomatik olarak kendisi tanıyor ama her faza ayrı ayrı monofaze kondansatör eklemeyi unutma
 
Bu gn sizlerin vermiş olduğu fikirler doğrultusunda 12 Kademeli üç Fazdan okuyan bir röle aldım
yarın sabah kompanzasyonda revize çalışması yapacağım 3 adet 0,5 kVar(R-S-T Fazları için) 3 Adet 1 kVar gene R-S-T fazları için ilk altı kademeye monofaze kondansatör bağlayacağım diğer altı kademeye ise 2,5 kVarlık trifaze kondansaör bağlayacağım Yani toplam 21 kVar lık bir kompanzasyon olmuş olacak.
Kurulu gücüm 29,25KW
[size=10pt][size=10pt][size=10pt]Tek öğrenmek istediğim yeterli olacakmı boşta CosinüsF değerim 0,65[/size][/size][/size]
 
Arramis ' Alıntı:
....toplam 21 kVar lık bir kompanzasyon olmuş olacak.
Kurulu gücüm 29,25KW
[size=10pt][size=10pt][size=10pt]Tek öğrenmek istediğim yeterli olacakmı boşta CosinüsF değerim 0,65[/size][/size][/size]

Boşta cos fi değeriniz çok kötü.
0,65 değeri sadece bir fazınki mi? Diğerleri nedir biliyormusunuz?
Bu kademelerle yetmeyebilir. Son 6 kademeyi 2,5 2,5 5 5 10 10 şeklinde yaparsanız daha uygun olur gibi.
Hesaba göre en az 33kVAr kondansatör gerekiyor:
Qc=P. (tanfi1 - tanfi2) ; cosfi1:0,65 tanfi1:1,169
cosfi2:0,999 tanfi2:0,044
Qc=29,25. (1,169-0,044)
Qc=32,9kVAr

Bir de monofaze kondansatörlerde yükün durumuna göre düzenleme gerekebilir.
 
Sayın meslektaşım
Aşağıyda kondansatör hesapları sunulmuştur
SAYGILARIMLA

S=UxI ……………VA

P=SxcosFi ………W

Q=PxtgFi ………VAR

Sr=230x29 6670 VA
Pr=6670x0,65 4336 Watt
R fazında Q=4335x1,169 5068 VAR 5 kvar'ihtiyaç var

S fazında
Q=230x32x0,65x1,169 5592,496 5,6 kvar' a ihtiyaç var

T fazında
Q=230x48x0,65x1,169 8388,744 8,4 kvar' a ihtiyaç var


Tam yükte HER FAZIN ihtiyacı …HESAPLANMIŞTIR
Mühim olan bunun dağılımıdır.
15 kvar trifaze kondansatör devreye alsa dahi ( her faza 5 şer kvar yani 15/3=5 düşecektir.VE T fazında (8,4-5)=3 kvar açık kalacaktır.Bu nedenle T fazına 3 kvar lık mono faze kondansatör koymanız gerekiiyor.Netice olarak sıralamanızı R fazına bağlı kademelerde 0,5--1--2 kvarları,,,S fazına bağlı kademelerde 0,5--1--2 kvar ları,,, T fazına bağlı kademlerde 0,5--1--2 kvar ları,,,Trifaze olarakta 2,--5,,10 KVAR olarak geri kalan 3 kademeye bağlarsanız (aldığınız röle akıllı röle ise ) hem 5+10=15 kvar alır,,hemde monofaze olarak 1+2=3 kvar alarak T fazınnın reaktif ihtiycını karşılar,D iğer monofaxe kondansatörlerde diğer zamanlardaki dengesizliklerinizi karşılar. Trifaze 2,5 + 5+10 dizilimi sizin 2,5,,5,,(2,5+5)=7,5,, 10,,(2,5+10)=12,5,,(5+10)=15,,(2,5+5+10)=17,5 kvar ihtiyaçlarınızın karşılar.Monofaze kondansatörlerde 0,5 kvar aralıklarla tamamlarlar.
 
SAYIN MESLEKTAŞIM

Monofaze kondansatörlerinize mutlaka deşarj bobini koyunuz.Zira bunlar çok sık devreye girip çıkıyorlar.Ve hem ömürleri kısalıyor,hemde kontaktörlere zarar veriyorlar.Kondansatörlerinize 5 wat zil trafolarının 220 volt sargısını paralel bağlarsanız bu iş 4 ytl gibi mono kondansatör başına az masrafla hallediliyor.
Tekrar saygılaraımla
 
Kompanzasyon sorunum için tüm arkadaşlarıma gösterdikleri ilgiden dolayı sonsuz teşekkürler ederim. İnternet aleminde bu güne kadare rastladığım en güzel forum kanalı KONTROLKALEMİ. COM'a başarılar dilerim. İşte İnternetin gerçek yararları bu ve bunun gibi Forum kanallarıdır.
 
slm arkadalaşlar trifaze kondasatörleri ik gurubu köprüleyerek monu faze olarak kulannma olanağımız olur mu ..
 
berkustası ' Alıntı:
slm arkadalaşlar trifaze kondasatörleri ik gurubu köprüleyerek monu faze olarak kulannma olanağımız olur mu ..
Trifaze kondansatörleri monofaze olarak kullanma olanağı var.Ama biraz farlı bir yöntem.Yani iki grubu köprüleyerek değil.Ara kısmından bu konuyu arattırırsanız forumumuzda gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…