Arkadaşlar.
şubat 2009 tarihinde üretim yapmakta kullandığımız 110m uzunluğundaki tünel fırında invertör uygulaması yaptık.Sistemde (yedekli) 3 adet 30kw 2adet18,5kw
1adet15kw 2 adet 9kw fan motoru vardı.Bu motorların tümü 7/24 çalışmakta idi.Motorların yanlızca birer adedine invertör taktık.Yedek bekleyenler olduğu gibi bırakıldı.arıza durumunda yedeğe geçebilmek için damperler çalışır durumda bırakıldı.uygulamadan önce aylık elektrik tüketimi 70-72000kw/h civarındaydı.O günden bu yana aylık56000kw/h elektrik tüketmekteyiz.
Bu uygulamaya geçerken invertörle çalışacak fanlar 50hz de döndüğü hız ile çalışmaya devam etsin diye aspratör kasnaklarında değişim yapılmıştır.
Sistemin tamemen invertörlü hale getirilip damperlerin devreden tamamen çıkarılması halinde tüketimin daha da düşeceği aşikardır.
En ucuz enerji tüketilmeyendir.
Uzun süreli tüketicileri olan arkadaşların konuyu değerlendirmeri menfaatlerine olacaktır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tebrikler ali bey,peki frekansını değiştirdiğiniz(dolayısı ile devrini) emiş motoru sisteminizde sıkıntı çıkartmadımı?
 
ali bey birde aspratör ile atmosfere saldığınız sıcak havayı turbo jarj ile tekrar sisteminize geri dönüşümü mümkünmü
?
 