İnvertör ile enerji tasarrufu

alidemir017

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
17 Eki 2009
Mesajlar
986
Puanları
131
Yaş
53
Arkadaşlar.
şubat 2009 tarihinde üretim yapmakta kullandığımız 110m uzunluğundaki tünel fırında invertör uygulaması yaptık.Sistemde (yedekli) 3 adet 30kw 2adet18,5kw
1adet15kw 2 adet 9kw fan motoru vardı.Bu motorların tümü 7/24 çalışmakta idi.Motorların yanlızca birer adedine invertör taktık.Yedek bekleyenler olduğu gibi bırakıldı.arıza durumunda yedeğe geçebilmek için damperler çalışır durumda bırakıldı.uygulamadan önce aylık elektrik tüketimi 70-72000kw/h civarındaydı.O günden bu yana aylık56000kw/h elektrik tüketmekteyiz.
Bu uygulamaya geçerken invertörle çalışacak fanlar 50hz de döndüğü hız ile çalışmaya devam etsin diye aspratör kasnaklarında değişim yapılmıştır.
Sistemin tamemen invertörlü hale getirilip damperlerin devreden tamamen çıkarılması halinde tüketimin daha da düşeceği aşikardır.
En ucuz enerji tüketilmeyendir.
Uzun süreli tüketicileri olan arkadaşların konuyu değerlendirmeri menfaatlerine olacaktır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
tebrikler ali bey,peki frekansını değiştirdiğiniz(dolayısı ile devrini) emiş motoru sisteminizde sıkıntı çıkartmadımı?
 
ali bey birde aspratör ile atmosfere saldığınız sıcak havayı turbo jarj ile tekrar sisteminize geri dönüşümü mümkünmü
?
 