İnvertöre göre motor köprüsü

yanlış olmuş senin potansiyometren tam acik degildir yani surucu düşük hizda calisiyordur ekrandaki hız kac hz
 
Birincisi true rms bir ölçü aleti ile ölçmek lazım. İkincisi eğer true rms ölçü aleti kullandıysan ve ölçtüğün değer doğru ise arkadaşın dediği gibi invertör çıkış frekansı düşük iken ölçüm yapmışsındır. Motoru yıldız bağlaman gerek.
 
yanlış olmuş senin potansiyometren tam acik degildir yani surucu düşük hizda calisiyordur ekrandaki hız kac hz
Ekranda 50hz yazıyor pot tam açıktı belki biraz düşük olabilir pot ama tam açık olduğunda 220 voltu gecicegini sanmıyorum yani fazlar arası 380 volt gorecegimi sanmıyorum yarın denerim ama. Birde şu konu var, neden herkes yorumlarda yildiz bağlanması gerektiğini invertorun çıkışını bilmeden söylüyor? Konunun ilk başında dediğim gibi bir olay var ozaman invertör girişi 380 volt ise invertör çıkışı 50 Hz de 380 volt olması lazım invertör girişi 220 volt ise invertör çıkışı 50 Hz de 220 volt olması gerekmiyor mu? Bu durumda da motor etiketindeki hangi voltajda hangi bağlantı varsa ona göre köprü atılır mı?
 
bu işin kuralı böyle sürücünün girış cikis özelligine göre motor bağlantisi yapilir
 
Peki potansiyometreye göre invertör çıkışları voltajı düşer ve artarmi ? Benim bildiğim voltaj sabit kalır, Hz devir düşer yükselir yanlış mı biliyorum acaba
 
benim az rastladığım ama işe yarayan ''87hz tekniği'' ile motor gücü arttırılıp tork sabit tutulabiliyor. sürücü 380v beslemeli, motor 220/380 (ü/y) etiketli ve üçgen bağlı.
 