Arkadaşım,
Sorularınızdan birisi , daha doğrusu ikincisi, invertörü devamlı startta tutup, kontaktörle yol vermekdi. Invertörü devamlı startta tutdugunuzda, eger ınvertör cıkıısnda, 10, 15, 20 vs gibi bir frekans değerine ulaşmıssa ve sız bu anda kontaktörü kapatırsanız, ınvertör korumaya gecebilir, ımalatcılar, cıkısda kontaktör baglanmasını da tavsiye etmemektedirler. Tabii, motorları ayrı ayrı calıstıracak olursanız o zaman başka..Eger ıkı motoru aynı anda calıstırıyorsanız ve olusacak devir farklılıkları, ürettiğiniz mazmede sorun cıkarmıyorsa, her motoru ayrı ayrı akım degerlerınde, motor koruyucu şalterle korumanızı tavsıye ederım, imkan varsa da, motor sargılarına PTC, Termistiör türü bir ısı kontrolörü taktırmanız yerinde olur..