İnverter motoru kaldiramiyor

motor etiket bilgilerini sürücüye girdiniz mi?
motor kalkınma zamanı kaça ayarlı?
çalışma frekansı kaça ayarlı?

bi de termiği fotoğraflamanız iyi olurdu.
Onu da fotoğraflayıp atayım hocam.
Sayın zeybek bahsettiginiz ayarları nasıl yapabilirim.
Ayrıca makina ureticisi biz bütün 37 kw makinalarda bunu kullanıyoruz bir problem olmuyor diyip inverter değişimini kabul etmiyor. Türkiye de aynı özellikli makina bu inverter ile rahat çalışıyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öncelıkle, rapma ayarı dedıgımız yol alma süresini, uzatın deneyın, Mevcut sanıye kaç ise, onun üzerınde bir zaman ayarı yapın.
Mınumum frekans ayarını yukseltın, mesela 3 hz ıle statr alıyorsa, 5-8 hz gıbı degere cıkarın.
Makınada sıkısklık vs . varmı kontrol edin.
Imalatcıya veya baska aynı kaına kullananlara sorun, kayıs / kasnak çölçüleri aynımı. Ya motordakını küçültün, ya makınadakını büyültün. ( Tahrık, kayıs/kasnak ise tabii) Makınaya, zeytın sonradan verme ımkanı varsa, boşda veya yarı yükde kaldırıp, maddeyı daha sonra azar vermeyi deneyin.

Dekader makınası dediğiniz, bildiğimiz" santrufij" mi.
 
Son düzenleme:
Evet santrifüj sayın zeybek
 
Söz konusu modelin (ATV630) dökimanını açın
Şu anki değerleri not alın ve bu formda yayınlayın. Bir değişikliği yanlişlıla yapmamak için dikkatli olun.
Ayrıca kılavuzdaki 9. madde Motor [Otomatik Ayarlama] kısmını uygulamak gerekebilir.
 
Bu değerler ezbere iş yapmamak için önemlidir.

Örneğin eğer santirfüj dizaynında veya makinada mekanik bir problem varsa veya yükünüz nisbeten eşit dağıtılmamış ise, motorunuz zor kalkar,

Hızlanmanız yani Acceleration değeriniz fazla ise, kalkışta yani hızınızın düşük olduğu sırada torkunuzda düştüğü için motorunuz kalkamaz bunun için ACC değerini azaltmanız gerekir, ACC değeri çok azaltılırsa motor titremeye, mekaniğiniz salınıma başlar, (eğer bu değerler limit içinde düzelebiliyorsa mesele yok).
Eğer başka bir yerde problem yoksa ACC değerini yavaş yavaş azaltın, istediğiniz seviyeye gelince bırakın.

Umarım sadece bu ayarla düzelir.
 
Aşağıdaki linkten Türkçe Programlama kitabına ulaşabilirsiniz

https://download.schneider-electric...ual_TR_EAV64318TR_08.pdf&p_Doc_Ref=EAV64318TR
 
İlginize çok teşekkür ederim. Bu acc değerini nereden değiştirebilirim acaba ilgili kılavuzda hangi sayfada yer almakta
 
49. Sayfa Genel, Programlama
165. Sayfa Tüm Ayarlar
418 Sayfa Hız Sınırları (ACCS ye dikkat)
421. Sayfa Rampa ACC ayarları
 
demerajda 82 amper gayet normal ama kalkış süresi çok uzun mu tutuyorsunuz veya makina nasıl bir makinadır bilmiyorum ama yaşamış oldğum tecrübelerime göre makina ürün aldıkdan sonra mı motora start veriyorsunuz içinde malzeme yüklü iken mi eğerki öyleyse prosesiniz uygun ise ürün almaya başladığında ürün alırken motorunda yük olmadan ( içinde malzeme olmadan) start almasını sağlayın sürücüde problem yok tamamen parametrelerde bir yanlışlık var yanlışlık demiyelimde iyileştirme yapılması lazım hangi ildeyseniz sürücüden anlayan biri varsa gelsin parametreleri deneye deneye makinayı çalıştırabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…