İskelede paratoner uygulaması,

İki paratöneride aynı iletkene birleştirceksiniz gibi görünüyor.Ek yerinin,exovelt kaynakla
birletirilmesi gerektiği ve iletken olarak 30 X 2 mm iletken kullanılabilirliği yönünde bir öneri-
leri oldumu ?

Hayır olmadı. Olmalı mı :)
30x2mm nin 50mm2 ye göre avantajı ne olur?
Bir de exovelt dediğiniz sanırım cadweld kaynak. Zaten paratonerden gelen kabloları eşpotansiyel baraya bağlarken spark gap kullanacağız. Kaynağı nerede kullanabiliriz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Paratöner indirme iletkenlerinde yapılan eklerin,exovelt ( Kadvel ) kaynakla yapılması,geçiş direnci yönünden daha sağlıklıdır.Klemensle yapılması halinde,ek yerinde,uzun vadede sorunlar oluşabilir.Dikdörten kesitli iletkenin ise,montaj kolaylığı ve toprakla temas yüzeyi artması nedeniyle,daha uygun topraklama direnci değerleri elde etme imkanı
vardır.Benim,TSF 500 dediğim malzeme ( Lutron firması kodu ),sizin spark gep dediğiniz malzemedir.Bu malzemeden,2 adet kullanmanız gerekir gibi gözüküyor.Kaynağı,2. paratöneri,daha
önceden çekmiş olduğunuz iletkenlere irtibatlamak için kullanmanız gerekecek.Spark gepler ise,
topraklama iletkeni ile,madeni aksam arasına bağlanmalıdır.2. paratöner inişlerinin,eşpotansiyel
barada itibatı yerine,kaynakla yapılması daha uygundur diye düşünüyorum.
 
Paratöner indirme iletkenlerinde yapılan eklerin,exovelt ( Kadvel ) kaynakla yapılması,geçiş direnci yönünden daha sağlıklıdır.Klemensle yapılması halinde,ek yerinde,uzun vadede sorunlar oluşabilir.Dikdörten kesitli iletkenin ise,montaj kolaylığı ve toprakla temas yüzeyi artması nedeniyle,daha uygun topraklama direnci değerleri elde etme imkanı
vardır.Benim,TSF 500 dediğim malzeme ( Lutron firması kodu ),sizin spark gep dediğiniz malzemedir.Bu malzemeden,2 adet kullanmanız gerekir gibi gözüküyor.

Evet paratoner başına 2 adet TSF 500 kullanıcağız. (paratonerler 3 e çıktı)
50mm2 bakır zaten devamlı açıktan gideceği, sadece kıyıya ulaşıldığında bakır topraklama kazıklarına bağlanacağı için yüzey alanı ile ilgili bir düzenlemeye gitmemize gerek yok.
Bütün iletken bağlantılarını cadweld ile yapacağız.

İlginize tekrar teşekkürler.
 
Paratöner başına 2 adet spark gepin esprisini anlamadım.1 adet yeterli olması yeterlidir diye biliyorum.
 
Patlayıcı bir ortam olduğu için, ve spark gaplerden 1 inin arızalanması durumda ciddi sıkıntı oluşacağını düşündüğümüzden böyle bir uygulayama gittik. Ayrıca topraklama hatlarını da yedekli yapacağız.
 