İzolasyon trafosu

veysel28

Profesyonel Üye
Katılım
10 Ara 2010
Mesajlar
1,601
Puanları
381
Arkadaşlar 380/220 v izolasyon trafosunun çıkış yani faz nötr uçlarının ikisindede kontrol kalemi ışığı yanıyor sebebi nedir acaba.
Ekleme:Aslında şunu sorsam daha açık olacak.
Eğer izolasyon trafosu şebekeden izole oluyorsa nasıl oluruyor da kontrol kaleminin ışığını yakıyor.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar 380/220 v izolasyon trafosunun çıkış yani faz nötr uçlarının ikisindede kontrol kalemi ışığı yanıyor sebebi nedir acaba.

yanar bu normaldir.adı üstünde izolasyon trafosu elindeki.insan emniyeti için.çıkışın bir ucunu topraklarsan diğeri yanar d,ğeri yanmaz ama izolasyon olmaktan çıkar.her ikiside yüklüdür birini nötr edersen diğeri faz olur o zaman faza dokunursan çarpılırsın.insanı 60 volt üstü öldürücü etkisi olur
 
sekonderin her iki ucununda şebekeden izole olmasından kaynaklanıyor. tek tarafı toprak ile sıfırlarsan kontrol kaleminde ışık görmezsin fakat bu da izolasyon trafosunu devre dışı bırakmak anlamına gelir.
 
izolasyon trafosunu neye göre seçiyoruz, bununla ilgili bir formül varmıdır?
 
Bilen vardir sanirim


device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…