Şönt Reaktör Temin

En düşük kayıplısı,Gr.Arge görünüyor.Küçük değerliler için,daha büyük ! rakam bekliyordum.
Hocam , sizin yayınladığınız gr.arge 10kvar lık sönt reaktör için 260W yazıyor, kabaca güç 1/3 oranında uyarlarsak 260/3 = 87W ben ölçmede 110W ölçtüm. Normal gibi gözüküyor ? Yorumunuzu yazabilir misiniz.
 
Küçük güçlü reaktör kayıpları daha fazla
oluyor.Reaktör gücü büyüdükçe,kayıplar
azalıyor.
Muhtemelen,kullanılan sac kalınlığı ve ka-
litesi ile ilgili olsa gerektir.Böyle düşünül-
mesi,birazda maliyetle ilgili olmalı.Kon -
dansatörlerde bu değer 0,5 w / kvardır.
Benim verdiğim değerler,firmalarca gön-
derilen değerlerdir.Ciddi firmaların ver -
miş oldukları bilgilere itabar etmek gere-
kir diye düşünüyorum.
 