Şalterler arası seçiciliğin temel kuralları nelerdir.

Arkadaşlar,

Aşağıda Schneider şalterlerle ilgili Ecodialde yapılmış olan çalışmalar bulunmakta.

Sistem ana şalteri seçicili olup(3200A) onun altındaki şalterlerin termik manyetik seçilmesine izin vermekte.(Aşağıdaki Ekran görüntüsü)



Aşağıdaki uygulama 3 şalter arası seçicilik uygulamasıdır.(3200Aana şalter 200A Ana panodaki şalter 160A tali panodaki şalter.(Kısmı seçicilik var 323A)Şalterler termik manyetikse.



200A gözüken şalter akım değerini 400A çıkardığımızda şalterler arası seçicilik sağlanmakta.


Yukardaki uygulamayı tek hatta gözüken 80A şalterler için yaptığımızda.



80A şalteri 250A yaptığımızda .(Seçicilik sağlanıyor.250A şalterin termiğini 144A olarak ayaralanmalı.)Şalterler termik manyetikse.(Aşağıdaki ekran görüntüsü)



32A şalterler için yaptığımızda Aşağıdaki sonuç çıkmakta. Seçicilik yoktur.



32A şalteri 200A yaptığımızda .(Seçicilik sağlanıyor.200A şalterin termiğini 140A olarak ayaralanmalı.)Şalterler termik manyetikse. (Aşağıdaki ekran görüntüsü)



 
Arkadaşlar,

Ekte bulunan dokümanda Siemens marka şalterlerin seçicilik tabloları bulunmakta.

Yapmış olduğum incelemede şu sonuçlara ulaştım.
1. ADP panosunda 160A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 25-100A Elektronik açtırmalı şalter kullanması durumunda 55kAkadar seçicilik sağlanıyor.

2. ADP panosunda 100A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 32A TMD açtırmalı şalter kullanması durumunda 36kAkadar seçicilik sağlanıyor.

3. ADP panosunda 160A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 100A TMD açtırmalı şalter kullanması durumunda 36kAkadar seçicilik sağlanıyor.

4. ADP panosunda 160A TMD açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 63A Sigorta kullanması durumunda tam kadar seçicilik sağlanıyor.
 

Ekli dosyalar

  • Siemens Selectivity-Tables_06_2017_en_201706280824366428 (1).pdf
    2.9 MB · Görüntüleme: 19
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…