Arkadaşlar,
Ekte bulunan dokümanda
Siemens marka şalterlerin seçicilik tabloları bulunmakta.
Yapmış olduğum incelemede şu sonuçlara ulaştım.
1. ADP panosunda
160A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de
25-100A Elektronik açtırmalı şalter kullanması durumunda 55kAkadar seçicilik sağlanıyor.
2. ADP panosunda
100A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de
32A TMD açtırmalı şalter kullanması durumunda 36kAkadar seçicilik sağlanıyor.
3. ADP panosunda
160A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de
100A TMD açtırmalı şalter kullanması durumunda 36kAkadar seçicilik sağlanıyor.
4. ADP panosunda
160A TMD açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de
63A Sigorta kullanması durumunda tam kadar seçicilik sağlanıyor.