Şalterler arası seçiciliğin temel kuralları nelerdir.

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
Arkadaşlar,

Konu ile ilgili aşağıda belge bulunmakta.

upload_2017-11-21_14-0-35.png


Buradaki TM:termik manyetik,MCB:Sigorta, Mikrolojik:Elektronik açtırma üniteli anlamına gelmekte.

Kaynak:Complementary technical information(Schneider Elektrik)
 
Arkadaşlar,

Aşağıda Schneider şalterlerle ilgili Ecodialde yapılmış olan çalışmalar bulunmakta.

Sistem ana şalteri seçicili olup(3200A) onun altındaki şalterlerin termik manyetik seçilmesine izin vermekte.(Aşağıdaki Ekran görüntüsü)

upload_2017-11-22_14-6-59.png


Aşağıdaki uygulama 3 şalter arası seçicilik uygulamasıdır.(3200Aana şalter 200A Ana panodaki şalter 160A tali panodaki şalter.(Kısmı seçicilik var 323A)Şalterler termik manyetikse.

upload_2017-11-22_14-8-30.png


200A gözüken şalter akım değerini 400A çıkardığımızda şalterler arası seçicilik sağlanmakta.
upload_2017-11-22_14-10-27.png


Yukardaki uygulamayı tek hatta gözüken 80A şalterler için yaptığımızda.

upload_2017-11-22_14-11-27.png


80A şalteri 250A yaptığımızda .(Seçicilik sağlanıyor.250A şalterin termiğini 144A olarak ayaralanmalı.)Şalterler termik manyetikse.(Aşağıdaki ekran görüntüsü)

upload_2017-11-22_14-12-28.png


32A şalterler için yaptığımızda Aşağıdaki sonuç çıkmakta. Seçicilik yoktur.

upload_2017-11-22_14-13-50.png


32A şalteri 200A yaptığımızda .(Seçicilik sağlanıyor.200A şalterin termiğini 140A olarak ayaralanmalı.)Şalterler termik manyetikse. (Aşağıdaki ekran görüntüsü)

upload_2017-11-22_14-14-39.png


 
Arkadaşlar,

Ekte bulunan dokümanda Siemens marka şalterlerin seçicilik tabloları bulunmakta.

Yapmış olduğum incelemede şu sonuçlara ulaştım.
1. ADP panosunda 160A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 25-100A Elektronik açtırmalı şalter kullanması durumunda 55kAkadar seçicilik sağlanıyor.

2. ADP panosunda 100A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 32A TMD açtırmalı şalter kullanması durumunda 36kAkadar seçicilik sağlanıyor.

3. ADP panosunda 160A Elektronik açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 100A TMD açtırmalı şalter kullanması durumunda 36kAkadar seçicilik sağlanıyor.

4. ADP panosunda 160A TMD açtırmalı kullanması durumunda. Sahada bulunan MCC, dağıtım panoları v.s. de 63A Sigorta kullanması durumunda tam kadar seçicilik sağlanıyor.
 

Ekli dosyalar

  • Siemens Selectivity-Tables_06_2017_en_201706280824366428 (1).pdf
    2.9 MB · Görüntüleme: 19