Merhabalar;
Tesisimizde 5 adet trafo var ve toplam kurulu gücümüz 7400kva.
Ana girişe bağlı sayacımız var ve her adpde bir ana giriş ve ekipmanlar için de ayrı analizörlerimiz var.
Normalde analizör değerlerinden aldığımız değerler sayaç değerlerine nazaran daha düşük çıkmakta biz de bunu trafo ve hat kayıpları olarak yorumluyorduk.
Ancak bu ay analizör değerlerinden aldığım tüketim değerleri,sayacımdan fazla çıktı,analizörlerimin çevrim oranlarını kontrol ediyorum herhangi bir yanlışlık yok.Şebeke gerilimlerimiz genelde dengesiz oluyor.3 fazda 430Vları tek fazda 240V ları görüyoruz hatta upslerimiz kendini koruma amaçlı byypasa geçtiği oluyor.Bunun bir etkisi olabilir mi?
Ayrıca Mart ayında görüldüğü üzere sayaç üzerindeki değer ile analizör arasında ciddi bir fark var.
Sebepleri arasında indüktif ve kapasitif yükler olabilir mi?
Söylediklerinizden yola çıkarak şunları söyleyebiliriz.Kurulu gücünüz 630 kva dan büyük olduğu için muhtemelen o.g abonesi olarak enerji alıyorsunuz.Şebeke analizörleri ag. kısmında olduğu için dolayısıyla trafoların sekonder kısmındaki değerleri ölçecektir.Trafoların primer ve sekonder trafının endüktif kayıpları ve diğer kayıpları ve aktif tüketimleri doğal olarak görmeyecektir.
aktif yükteki tutarsızlık buradan kaynaklanıyor