Şebeke Kesintisinden Etkilenmeyen Kontaktör

salihglc

Üye
Katılım
1 Ağu 2017
Mesajlar
46
Puanları
1
Yaş
29
Selam arkadaşlar;

Kontaktör bobinine Şebeke gerilimi vererek ana kontakları kapatmak istiyorum ancak şebeke elektriği gittiği zaman da kontakların kapalı kalması gerekiyor çünkü inverter beslemek istiyorum. Yani kontaklar kapalı vaziyetteyken elektrik kesintisi yaşandığında açılıp rüzgar türbininden gelen gerilimi kesmesin istiyorum. Kapalı kontak kullanamıyorum çünkü kapalı kontaklar yardımcı kontak olduğu için üzerinden ana akım geçip kontakları yapıştırmasından korkuyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim?

Diğer sorunum ise piyasada ana kontakları kapalı kontaktör bulamamam. Yardımcı kontaklar üzerinden yüksek akım geçmemesi için kapalı ana kontakları kullanabilsem şebeke kesintisi ile alakalı problemim kalmayacak.

Teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Selam arkadaşlar;

Kontaktör bobinine şebeke gerilimi vererek ana kontakları kapatmak istiyorum ancak şebeke elektriği gittiği zaman da kontakların kapalı kalması gerekiyor çünkü inverter beslemek istiyorum. Yani kontaklar kapalı vaziyetteyken elektrik kesintisi yaşandığında açılıp rüzgar türbininden gelen gerilimi kesmesin istiyorum. Kapalı kontak kullanamıyorum çünkü kapalı kontaklar yardımcı kontak olduğu için üzerinden ana akım geçip kontakları yapıştırmasından korkuyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim?

Diğer sorunum ise piyasada ana kontakları kapalı kontaktör bulamamam. Yardımcı kontaklar üzerinden yüksek akım geçmemesi için kapalı ana kontakları kullanabilsem şebeke kesintisi ile alakalı problemim kalmayacak.

Teşekkürler.
normalde kapalı ile kontaktör çektirirsen daha iyi olur nc kontaklar genelde kumanda amaçlıdır yük bindiremezsin
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kontaktörün bobinini küçük güçlü bir UPS'ten(600, 650 VA'lik) besleyebilirsin. Böylece enerji kesintisi olsa bile kontaktör çekili kalacağı için ana güç kontakları bırakmamış olur. Yalnız, bu ekonomik bir çözüm olmayabilir.
İnverter'ın beslediği bir Ups zaten hali hazırda mevcut. Araya bir zaman rölesi koyarak UPS ve şebeke ile aynı anda kontaktör bobinini beslesem nasıl olur? Yani şebeke elektriği varken timer'ın kontağı Ups çıkışını açacak. Şebeke elektriği gittiği zaman da kapayarak 3-5 sn sonra Ups'in kontağını kapatarak Ups'ten beslemeye devam edecek bobin ucunu. Ekte çizdiğim şekilde mantıklı mıdır sizce de?
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    138 KB · Görüntüleme: 29
Ekte çizdiğim şekilde mantıklı mıdır sizce de?
UPS sürekli devrede ise ve çıkış veriyor ise, kontaktörü çift kaynaktan besleyecek şekilde devre oluşturmak sistemi karmaşık hale getiriyor gibi. Direk olarak UPS çıkışından kontaktörü beslemede gördüğünüz bir sorun mu var ?
 
Ups devreye şebeke kesilince giriyor.
Ups varsa,ondan neden çektirmiyorsu-
nuz ?
U
UPS sürekli devrede ise ve çıkış veriyor ise, kontaktörü çift kaynaktan besleyecek şekilde devre oluşturmak sistemi karmaşık hale getiriyor gibi. Direk olarak UPS çıkışından kontaktörü beslemede gördüğünüz bir sorun mu var ?
Ups devreye şebeke kesilince giriyor.
 
Ekte çizdiğim şekilde mantıklı mıdır sizce de?
Bağlantınıza göre Timer enerjisini şebekeden alıyor. Şebeke elektriği gidince timer enerjisiz kalacak ve normalde açık kontak açık hale geldiğinden kontaktör beslenememiş olacak.
 
Bağlantınıza göre Timer enerjisini şebekeden alıyor. Şebeke elektriği gidince timer enerjisiz kalacak ve normalde açık kontak açık hale geldiğinden kontaktör beslenememiş olacak.
timer off-delay hocam. enerji kesilince devreye giriyor kontakları.
 
timer off-delay hocam. enerji kesilince devreye giriyor kontakları.
Off-delay timer ilk enerjilendiği anda açık kontağı kapalı, kapalı kontağı açık hale geliyor ve sonrasında enerji kesildikten belli bir süre sonra kapanan kontağı açık, açılan kontağı kapalı hale gelmiyor mu?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,223
Mesajlar
924,390
Kullanıcılar
451,591
Son üye
karaca001

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst