Selamün aleyküm arkadaşlar kolay gelsin iyi çalışmalar sorum şu bir elektrikçi arkadaşım trabzonda Şebeke ups panosu bir panoda olacak şekilde 1 rayda şebeke sigortaları 1 rayda ups sigortaları olacak şekilde bağlamış şebeke ve ups nötrleri ayrı fazlar zaten ayrı topraklama ups şebeke ortak baraya bağlanmış panoya şebeke hattı ayrı geliyor şebeke grubuna ups cihazı enerji odasından ayrı kablo ile geliyor direk ups grubuna şebek için ana sigorta 4x25 30ma k.ar çıkışına gidip 2x300ma 25a k.a.r koymuş şebeke bu şekilde besleniyor aydınlatmalar çalışıyor prizler denenmedi.diğer ups ise enerji odasında ayrı 30ma k.ar role var panoda ayrı 30ma var bu şekil bağlanmış bunun normalde atması gerekir tecrübeyle sabit prizleri test etmeden çıkıyor bu arkadaş daha sonra prizler takılınca cihazlar çalıştırılmaya başlandığı an tak kaçak akımlar atıyor şimdi sorum şu topraklama bir bara olduğundan bu yaparmı ayırmak gerekirmi artı 30ma peşine 300ma takmak kaçak akım attırırmı projelerde benim denediğim tecrübelerimden yola çıkarak söylim 300ma peşine yönetmelikte 30ma koyulur bu normal 300 peşine 300 koyup çalışan sistemde gördüm 30 30 koyunca kaçak akım tutmadığını hep gördüm ama 30 peşine 300 koyunca k.a.r atarmı artı topraklamayı ayırmak gerekirmi teşekkürler .bağlanan pano bu k.a.r ler yaklaştıkça 30 300belli oluyor.şirket sigortaları elektrik çi arkadaşın dediği gibi almadığında 30ma ana sigorta 300ma besleme sigortası olarak bağlanmış elektrik çi arkadaş ta bu şekilde takıyor şimdiden teşekkürler üstadlar