Şebekeda Anlık Voltaj Düşümünün Etkisi

femre

Üye
Katılım
14 May 2008
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,

Şöyle bir problemim var: 3 fazlı ABB ACS 550- 7,5kw sürücü ile önemli bir bant motoru sürüyorum. Şebekede voltaj 300 ms - 500 milisaniye boyunca 150 ile 70volt (faz-notr) seviyesine düşebiliyor. Sürücü DC bus voltage low hatası vererek duruyor.

Hata resetlemeyi otomatik olarak yaptırabiliyoruz. Fakat çözüm olmadı. Otomatik restart diye bir fonksiyon yok veya ben bulamadım. İlla ellen startlanması gerekiyor.

1) DC bus voltajı düşse dahi sürücü motoru stop ettirmesin, motor yavaşlayabilir, yarım saniye sonra şebeke düzeldiğinde sürücü motoru set edilen eski frekansına yükselterek çalışmasına devam etsin. Bunu istiyorum. Bir çözümü var mıdır?

Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.

Not: İnternetten yaptığım araştırmada "Riding Through" , " flying start mode" gibi ayarlar var buna getir diyen var. Veya girişe Line Reactor tak diyen var. Hangisi işe yarar? Tüm fikirlere açığım.
 
Merhaba,

Şöyle bir problemim var: 3 fazlı ABB ACS 550- 7,5kw sürücü ile önemli bir bant motoru sürüyorum. Şebekede voltaj 300 ms - 500 milisaniye boyunca 150 ile 70volt (faz-notr) seviyesine düşebiliyor. Sürücü DC bus voltage low hatası vererek duruyor.

Hata resetlemeyi otomatik olarak yaptırabiliyoruz. Fakat çözüm olmadı. Otomatik restart diye bir fonksiyon yok veya ben bulamadım. İlla ellen startlanması gerekiyor.

1) DC bus voltajı düşse dahi sürücü motoru stop ettirmesin, motor yavaşlayabilir, yarım saniye sonra şebeke düzeldiğinde sürücü motoru set edilen eski frekansına yükselterek çalışmasına devam etsin. Bunu istiyorum. Bir çözümü var mıdır?

Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.

Not: İnternetten yaptığım araştırmada "Riding Through" , " flying start mode" gibi ayarlar var buna getir diyen var. Veya girişe Line Reactor tak diyen var. Hangisi işe yarar? Tüm fikirlere açığım.
ABB süürücüler için bugün açılmış ikinci arıza formu bu!Bende ACS150 kullandım 25 tane EKOL LOJİSTİK çayırova deposunda ve 22 tanesi sorunsuz çalıştı ama 3 tanesini değiştirdim.Enson bir tanesini başka marka ile değiştirdim ve bir daha ABB almamaya yemin ettim.Allah kolaylık versin inşaallah arızayı düzeltirsiniz.
 
ABB süürücüler için bugün açılmış ikinci arıza formu bu!Bende ACS150 kullandım 25 tane EKOL LOJİSTİK çayırova deposunda ve 22 tanesi sorunsuz çalıştı ama 3 tanesini değiştirdim.Enson bir tanesini başka marka ile değiştirdim ve bir daha ABB almamaya yemin ettim.Allah kolaylık versin inşaallah arızayı düzeltirsiniz.
Arıza sürücüde değil. Arıza şebekekede. Her marka sürücü parametre ayarları istendiği gibi ayarlanmamışsa bu tip tepkiyi verecektir. Ben hangi parametre ayarlarının yapılmasının gerektiğini araştırıyorum.
 
Arıza sürücüde değil. Arıza şebekekede. Her marka sürücü parametre ayarları istendiği gibi ayarlanmamışsa bu tip tepkiyi verecektir. Ben hangi parametre ayarlarının yapılmasının gerektiğini araştırıyorum.
Şimdi tam hatırlamıyorum birde benim kullandıklarım ACS150 idi ve onlarda otomatik hata reset varmı yok mu tam hatırlamaıyorum ama kullandığım diğer süürücüde vardı ve ayrıca Elektrik geldiğinde otomatik çalışma da vardı.belirttiğin voltaj aralığı çok fazla 220 volttan 70 volta düşüyor diyorsun bence voltaj düşmesine bir çözüm bulmaya çalış yoksa sürücüyüde yakarsın!bir yol var sürücüyü UPS den besle şebeke elektriği gidip gelse bile sorun olmaz ama o da maliyetli bir iş bulunduğunuz bölgedeki TEDAŞ yetkililerine durumunuzu bildirip sorun için çözüm bulmalarını sağlayabilirsiniz eğer voltaj düşmesi sizin tesiste oluyorsa sadece bunun da çözümü bulunur.
 
Şimdi tam hatırlamıyorum birde benim kullandıklarım ACS150 idi ve onlarda otomatik hata reset varmı yok mu tam hatırlamaıyorum ama kullandığım diğer süürücüde vardı ve ayrıca Elektrik geldiğinde otomatik çalışma da vardı.belirttiğin voltaj aralığı çok fazla 220 volttan 70 volta düşüyor diyorsun bence voltaj düşmesine bir çözüm bulmaya çalış yoksa sürücüyüde yakarsın!bir yol var sürücüyü UPS den besle şebeke elektriği gidip gelse bile sorun olmaz ama o da maliyetli bir iş bulunduğunuz bölgedeki TEDAŞ yetkililerine durumunuzu bildirip sorun için çözüm bulmalarını sağlayabilirsiniz eğer voltaj düşmesi sizin tesiste oluyorsa sadece bunun da çözümü bulunur.
Cevabınız için teşekkür ederim.
 
Aynı problemi bende yaşıyorum Teco marka sürücüler var bir türlü çözüm bulamadım.
 
Teşekkürler :)
 
Merhaba,

Şöyle bir problemim var: 3 fazlı ABB ACS 550- 7,5kw sürücü ile önemli bir bant motoru sürüyorum. Şebekede voltaj 300 ms - 500 milisaniye boyunca 150 ile 70volt (faz-notr) seviyesine düşebiliyor. Sürücü DC bus voltage low hatası vererek duruyor.

Hata resetlemeyi otomatik olarak yaptırabiliyoruz. Fakat çözüm olmadı. Otomatik restart diye bir fonksiyon yok veya ben bulamadım. İlla ellen startlanması gerekiyor.

1) DC bus voltajı düşse dahi sürücü motoru stop ettirmesin, motor yavaşlayabilir, yarım saniye sonra şebeke düzeldiğinde sürücü motoru set edilen eski frekansına yükselterek çalışmasına devam etsin. Bunu istiyorum. Bir çözümü var mıdır?

Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.

Not: İnternetten yaptığım araştırmada "Riding Through" , " flying start mode" gibi ayarlar var buna getir diyen var. Veya girişe Line Reactor tak diyen var. Hangisi işe yarar? Tüm fikirlere açığım.

ABB ürününde parametreyi bilmiyorum ama Danfoss taki parametreler
14-10 Şebeke Kesintisi
14-11 Şebeke Arızasında Şebeke Voltajı
14-12 Şebeke Dengesizliğinde işlev

Bu parametreleri ayarlayarak sorun çözebilirsiniz. Büyük ihtimal ABB markasındada vardırç
 
:D
Selamlar,

Uzun zaman aradan sonra ilkkez foruma mesaj yazıyorum.

Eğer inverteri gerilim düşümüne rağmen çalıştırmak istersen bunun sakıncaları var. Gerilim düşümü uzun sürerse sürücün fazla akım çekebilir yada patlayabilir, besleme sigortası akımı yüksek seçilmiş ise kabloların eriyebilir yangın bile çıkabilir.

Aşağıaki parametreyi (3106) 1 yaparsan inverter üzerinden reset yapmana gerek kalmaz.

ABB ACS550.JPG
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,662
Kullanıcılar
452,672
Son üye
semik60

Yeni konular

Geri
Üst