İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaş aslında çok güzel yanıtlamış ama biraz eksik kalmış,
diyelim ki 20kW bir motorunuz var, çekeceği akım yaklaşık 36A dir nominal koşullarda. fakat, einstain'ın hareketsizlik prensibi gereği, motor ilk yol verilirken bunun (motorun tipine göre değişir, 3 katı da olabilir) 7 katına kadar enerji çekebilir.
bizim şebekeden çekeceğimiz enerjinin formulu S=VxI dir. Dolayısıyla gerilim sabit kalırsa, akım değerini 7 kat arttırdığınızı varsayın. Bu da demek oluyor ki; kablo kesiti x 7 - Kullanılan şalt malzemesi akım değeri x 7(yani 40A bir şalter yetecekken 300A şalter koymanız gerektiğini düşünün) . Bunların hepsinin maddi külfeti ciddi anlamda yüklü olur.
burada akımı yükseltmek yerine üçgen yıldız bağlantı yapılarak yada soft starter kullanarak ya da sürücü devresi kullanarak ya da frekans konvertörü kulllanarak sizin , gerilim-frekans-cos- ya da devir sayısıyla oynamanız sağlanır. ve çekilen akımı kısıtlarsınız. ve kablonuzu nominal kesitte alıp, şalterinizi gecikmeli tip kullanarak masrafları minimuma indirmeniz sağlanır.