Şebekeye kapasitif güç verme sorununu nasıl çözerim.

Katılım
11 Tem 2011
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar normal kompanzasyon yaptığımız bir sistemde UPS takılmasıyla, reaktif güç rölesi ayar yapamaz hale geldi. Kompanzasyon sistemini ve röleyi kapatınca şebekeden 160-250 kW aktif enerji çeken sistemimiz 8 kVAR gibi kapasitif çekiyor. Şu anda kompanzasyon yapmasak çok güzel. :cool: Sorunumuz ilerde bir kaç motoru da devreden alınca şebekeye fazla kapasitif güç verme olasılığımız. kapasitif gücün etkisini bastırmak için endüktif yük almam gerekiyor. Piyasada bu işlerde kullanabileceğim bobin vs. markası bilen var mı? Ya da başka önerisi olan var mı?
Bu arada bu konuda güzel bir yazı var.

ELEKTRK EBEKELERNDE REAKTF G KOMPANZASYONU
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hilkar ve Ergun Elektrik web sitelerinden yayarlanabilirsiniz.Sayacınızın,8.8.0 değerinden ( 1 saatlik ) yararlanarak,şönt reaktör koymanız gerekir.
 
Maaşallah UPS de herhalde 100-150 kvar kapasitif basıyor olmalı, kaç kva UPS..UPS dışında da kapasitif yükleriniz olabilir mi? Kompanzasyonu şalterinden mi kapatıyorsunuz yapışık kontaktör varsa devredışı kalmaz değilse..
 
SVC sistemlerimizi inceleminizde yarar var
 
Arkadaşlar normal kompanzasyon yaptığımız bir sistemde UPS takılmasıyla, reaktif güç rölesi ayar yapamaz hale geldi. Kompanzasyon sistemini ve röleyi kapatınca şebekeden 160-250 kW aktif enerji çeken sistemimiz 8 kVAR gibi kapasitif çekiyor. Şu anda kompanzasyon yapmasak çok güzel. :cool: Sorunumuz ilerde bir kaç motoru da devreden alınca şebekeye fazla kapasitif güç verme olasılığımız. kapasitif gücün etkisini bastırmak için endüktif yük almam gerekiyor. Piyasada bu işlerde kullanabileceğim bobin vs. markası bilen var mı? Ya da başka önerisi olan var mı?
Bu arada bu konuda güzel bir yazı var.

ELEKTRK EBEKELERNDE REAKTF G KOMPANZASYONU
160-250 kw aktif güç çeken sistemde min. 160 kw atif güçte 8 kvar % 5 kapasitif yapar sizi cezaya sokmaz motorlar off olduğunda
%10 luk bir toleransınız daha var
 
Maaşallah UPS de herhalde 100-150 kvar kapasitif basıyor olmalı, kaç kva UPS..UPS dışında da kapasitif yükleriniz olabilir mi? Kompanzasyonu şalterinden mi kapatıyorsunuz yapışık kontaktör varsa devredışı kalmaz değilse..

Sorunun kaynağı sadece UPS değil, yeni devreye alınan bazı cihazların içinde de kapasite bankası var. Bir de devrede ARTronic IMPACT Static Regulator var onun da etkisi olur mu?
Kompanzasyon panosunun ayrı şalteri var, oradan kapatıyoruz.
 
Son düzenleme:
Bildiğim kadarı ile statik regülatörlerde kayda değer kondasnatör yok, trafolar olmalı.. Diğer cihazlarınızdaki kondasnatörleri şayet pf yi düzeltmek için koymuşlarsa bir kısmını çıkarmanız mümkün olabilir, şayet kapasitif bir şekilde fazla giderse..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,686
Mesajlar
929,013
Kullanıcılar
452,388
Son üye
scof063

Yeni konular

Geri
Üst