Şehir Şebekesi Arıza

Katılım
3 Şub 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Dağıtım şirketinde işletme şefi olarak çalışmaktayım. İçinden çıkamadığım bir konu var. Sizlerin yardımını bekliyorum. Yeni yapılan yeraltı şebekesinden evlere box ile dağıtımı yapıldıktan sonra, yüksek gerilim açmalarında enerji verildiğinde, ilk anda xlpe kablonun geçtiği sokakta 4 binanın kaçak akım koruma röleleri atıyor. Bağlantıları normal, BOX ve daire pano ölçümleri: nötr-toprak arası 0 , Faz-nötr arası 230V, kaçak akım rölelerinin bir kaçı değiştirildi ancak atması devam ediyor. Trrafonun koruma ve işletme topraklamaları 1 ohm'un altında ölçülmüştür. Sorun ne olabilir? Cevaplarınızı bekliyorum ...
 
yer altında AG OG birbirine çok yakınsa ilk enerjilendirme anında AG kablo OG manyetik alandan etkilenip AG de kaçak bir akım oluşturabilir. Sadece OG ye enerji vererek AG devre dışıyken AG tarafında ölcüm alıp enerji olup olmadığı kontrol edilebilir.
 
yer altında AG OG birbirine çok yakınsa ilk enerjilendirme anında AG kablo OG manyetik alandan etkilenip AG de kaçak bir akım oluşturabilir. Sadece OG ye enerji vererek AG devre dışıyken AG tarafında ölcüm alıp enerji olup olmadığı kontrol edilebilir.
Ag-Og Kablo araları uygun standartlarda OG Kablo her iki uçtan toprak bağlı.
 
Çok mantıklı olmayacak ama,kaçak akımlar-
dan 1 tanesini bağışık tiple değiştirmeyi de-
neseniz olurmu ?
 
Bi çok ihtimal olabilir. AG voltajı yüksek trafo kademe ayarları yükseltilmiş olabilir.
yada söz konusu aboneler trafoya mesafesi fazlaysa yükseltici kullanıyorsa bundan olabilir.
Veya bu abonelerin bulunduğu ev çok eskiyse iç tesisatında bir kaçak veya temazsızlık olabilir.
 
12. OG kabloları, sadece bır uctan topraklanır.
2. Og kablolaru uzun mesafe ıse, sonlandıgı yerde, mutlaka parafudr monte edınız. Bır avm de uzun yeraltı kablolarının sonunda kuru tıp trafolar vardı, Enerjı kesılıp gelmelerınden sonra, trafolarda aşırı gerılımden dolayı yanmalar olmakta ıdı. Hucrelere parafdur monte edıldıkten sonra sorun kalmadı.
 
biraz saçma olabilir ama
kablo kanalındaki 35'lik çıplak bakır ile bina topraklamaları birbirine yakın olama durumundan dolayı olabilir mi sizce ?
 
Biraz bilgi verebilir misiniz? Kaç adet Dairenin KAKŞ atıyor? Kaçak Akım Koruma Röleli TMŞ'ler var mı, bunlar da atıyor mu? Atan röleler yalnızca 30mA olanlar mı, yoksa 300mA olanlar da atıyor mu? Röleler enerjiden sonra kurulabiliyor mu?

Bir de Daire Panosunda "Notr-Toprak 0V" demişsiniz. Bu binalar eski mi yeni mi? Binalarda ya Topraklama yok ya da Sıfırlama var.
 
Son düzenleme:
Bi çok ihtimal olabilir. AG voltajı yüksek trafo kademe ayarları yükseltilmiş olabilir.
yada söz konusu aboneler trafoya mesafesi fazlaysa yükseltici kullanıyorsa bundan olabilir.
Veya bu abonelerin bulunduğu ev çok eskiyse iç tesisatında bir kaçak veya temazsızlık olabilir.
trafo kademe ayarı normal - faz faz arası boşta 400V, evler yeni tesisatta gördüğümüz bir şey yok
12. OG kabloları, sadece bır uctan topraklanır.
2. Og kablolaru uzun mesafe ıse, sonlandıgı yerde, mutlaka parafudr monte edınız. Bır avm de uzun yeraltı kablolarının sonunda kuru tıp trafolar vardı, Enerjı kesılıp gelmelerınden sonra, trafolarda aşırı gerılımden dolayı yanmalar olmakta ıdı. Hucrelere parafdur monte edıldıkten sonra sorun kalmadı.

OG kabloları uzun mesafelerde 2 uctan da topraklanabilir.
Cevabınız için teşekkür ederim.
Biraz bilgi verebilir misiniz? Kaç adet Dairenin KAKŞ atıyor? Kaçak Akım Koruma Röleli TMŞ'ler var mı, bunlar da atıyor mu? Atan röleler yalnızca 30mA olanlar mı, yoksa 300mA olanlar da atıyor mu? Röleler enerjiden sonra kurulabiliyor mu?

Bir de Daire Panosunda "Notr-Toprak 0V" demişsiniz. Bu binalar eski mi yeni mi? Binalarda ya Topraklama yok ya da Sıfırlama var.

4 binada toplam bildiğimiz 8-9 dairenin atıyor. 30mA'de - 300mA'de atıyor. TMŞ yok. Röleler enerjiden sonra kurulabiliyor. binalarımız yeni. Topraklaması mevcut.
biraz saçma olabilir ama
kablo kanalındaki 35'lik çıplak bakır ile bina topraklamaları birbirine yakın olama durumundan dolayı olabilir mi sizce ?

Binaların kanala uzaklığından dolayı yakın olacağını zannetmiyorum ama olma ihtimali var, kontol edelim teşşekkürler..
 