fabrika elektiriği derken jenaratörde var tabi.fakat fabrika içinden elektiriği kestiğimizde ups çalışıyor.fakat dışarda herhangi bir arıza olup elektrikler gittiğinde( trafo arızası vs.) ups çalışmıyor.akülerde bir sıkıntı yok.yeni değişti
-sizin ups, şebekeye bağlı şarj oluyor
-UPS giriş şalterini kapattığınızda aküler sorunsuz enerji üretiyor(varsayımınız)
-ama dışarıdaki Şebeke gittiğinde ups çalışmıyor
buna göre ben akülerinizin ölmüş olduğunu ve ups beslemesinin sizin zannettiğiniz noktadan değil de başka bir noktadan beslendiğini düşünürüm, fakat aküleri yeni değiştirdik diyorsunuz, ilginç
aküler kesinlikle çalışıyor.ups beslemesinde problem yok.şehir şebekesinde ki nötr hattından kaynaklanıyor olabilir dediler.ups de sürekli nötr olması gerekiyormuş.
şebeke gidince transfer panosu konum değiştiriyor olabilir, o zaman şebeke şalteriniz 4 kutuplu olduğu için nötr de kesiliyordur bu şekilde arızaya geçiyordur , sadece varsayım tabii
transfer panosunun tedaşla bir ilgisi yok tamamen size aittir, zaten problemle bir ilgisi de olmayabilir fakat cihaz ille de nötr istiyorsa böyle bir durum ortaya çıkabilir
cihaz kapaniyor diosan transfer panosuyla bi alakasi yoktur
kapasitesini asiyor yada akuler sarj olmuodur
ama cihaz kapanmiyo bagli yuklerini beslemiyorsa panoyu kontrol edip cihaz cikisini olcmen gerekio panoyu kontaktorleri saglamlik testi gerek