sayın aakerim şofben servislerinin hiç bir zaman 3x2.5 dan daha ağır kabloyu taşımadığını hepimiz biliyoruz hem yükden hemde fiyattan kaçmak için olduğunuda tahmin etmek müneccim olmamızı gerektirmez 22 yıllık meslek hayatımda 3x4 den düşük kablo bağlamamış tavsiye etmemiş ısrar edenlerinden yakasını bırakmamışımdır gerilim düşümü hesabı yaparsanız 10 mt mesafede 4 lük nym kablonun 2.8 gibi bir gerilim düşümü yaptığını ve bunun çok sakıncalı olduğunu görürsünüz kaldıki 10 mt mesafede 7000 wat ın 3x6 olması gerekirken biz hala sizin 3x2.5 kablonuza takılmışız şuanda bile yeni yasalarla şofben servisleri kesinlikle 3x4 olmadan şofbeni bağlamamaktadır 3x4 istemeniz yada bağlamanız size ne zarar getitir lütfen konuyu tekrar düşüp irdeleyin servislerle görüşün.