Bir tahminde bulunayım, bu işletme 25 yılın üzerinde. Aslında çoktan yenilemeye girmiş olması gerekirdi. Sen fırsat buldukça röleleri bağla. Asenkron motorlar, rezistif ve aydınlatma devreleri için A Tipi röle kullanabilirsin. Bunların dışındaki Yük Tipleri için farklı röleler var (örneğin; inverter içeren, frekans çeviriciler vb).
Topraklama, bir bölümde olup bir bölümde olmayabilir. Fakat olmayan yerler için yapabilir ve cihazları Topraklarsan iyi olur. Ayrı Topraklama var ise kendi yaptığın Topraklama ile birleştir.
220V ölçümünde muhtemelen bir hata var. Girişte 220V Çıkışta 380V olmaz! Ya Notr'le ölçüm yaptın ya da yanlış bir ölçüm yaptın.
Topraklama'nın iyi olduğu bir yerde; Notr-Faz veya Toprak-Faz arası bağlantıda Lamba'nın Akı farkını anlayamayabilirsin.
Notr'ü bulmanın en basit yolu; Panolarda yer alan Kontaktör, Zaman Rölesi gibi cihazların Bobin Uçlarına bak ve takip et, bulursun.
"Tesis bize ait demiştin" yanılmıyorsam. Tesis uzun vadeli işleyecekse tesisatı yenilemeye başlamak zorundasınız. Bu şekilde tesisat kullanmak tehlikeli olur. Sen röleleri bağla atan olursa yaz. Fakat KAKŞ'nin Anma Akımı'nı,
Sigorta Anma Akımı'nın bir üstünü seç. Örneğin; 25A Sigorta gereksinimi olan bir motorun mu var, o zaman en az 40A KAKŞ seçeceksin. Alt Panoların dağıtıcısı durumunda olan Panolar için ayrıca değerlendirme yapmak gerekir, bilgin olsun.
Kompanzasyon bilgim olsa da tecrübem pek yoktur o yüzden yorum yapmam doğru olmaz.