Faz ve Toprak hattı kullanılarak LED ampül yakma !!!

Demek istediğim "bahsi geçen Pano'da İzolasyon Trafosu ile bir dağıtım yapılmış mı?" olacaktı ama gereksiz oldu. Siz yarın bol bol foto çekin, Ana Pano, Alt Panolar ne bulursanız çekin.
Hayır Bahs ettiğim pano ufak pano öyle büyük panolar değil ama n panoyu da çekerim yarın teşekkür ederim ilginize
 
mavi sarı arası 220 v siyah mavi arası 170 v mavi kahverengi arası 380 v gördüm
mavi,kahve faz hattı sarı nötr veya toprak hattı olduğu için 220 volt gördünüz siyah-mavi arasında 170 volt görmenizin sebebi siyah kablonun girişi boş olduğu için 170 volt gördünüz
Ayrıca bir bilgi daha vereyim bir cihaz da daha doğrusu bileyleme makinasını ufak da olsa sürekli elektrik çarpıyordu belki de sistem de bir sıkıntı var
sistemde topraklama yok sorunlar bundan çıkıyor büyük ihtimalle
 
mavi,kahve faz hattı sarı nötr veya toprak hattı olduğu için 220 volt gördünüz siyah-mavi arasında 170 volt görmenizin sebebi siyah kablonun girişi boş olduğu için 170 volt gördünüz

sistemde topraklama yok sorunlar bundan çıkıyor büyük ihtimalle
İş yerine gidemedim bugün elimde ki fotoyu atayım bari bu resim de en solda ki 16 Amperlik sigortayı ben taktım diğer grup sigortalar zaten herhangi bir şeye bağlı değil zaten ilk önce ilk girişten gelen mavi olarak bağlanmış faz kablosuyla düşük volt ölçtüğüm siyahı bağladım fakat led yanmadı kendi kabloam daki mavi rengi pano da sarı enerjisi olmayan sarı renkli kabloya bağlayınca led ampül yandı. Şöyle bir şey öğrendim zaten direkt faz-toprak ile led yansa bile parlaklığı düşük olurmuş. Taktığım led ampül gayet iyi şekilde yanıyor. Hadi diyelim topraklama yok ama fabrikanın üstün de ofis kısmı var orada ki prizlerden tek tek ölçtüm şöyle ki kontrol kalemiyle prizlerin iki ucuna baktım enerji olmayan ucun nötr olacağını düşündüö daha sonra prizlerdeki toprak hattı için bir kısım var bilirsiniz toprak ile nötr olarak bildğim hatta avometre ile ölçüm yaptım 1.5v olarak bir değer aldım bu da benim bildiğim topraklama olduğunu gösteriyor.
12312312.png

size aynı iş yerinden bir kaç pano örneği daha atayım elimde olan belki benim göremediğim birşeyleri görürsünüz bu pano da hiç işlem yapmadım soru işaretli bölüm başka bir yerin aydınlatmasın da kullanılan aydınlatmalara ait ayrıca bu pano hani elektrik çarpıyor dediğim makinayı da besliyor ve yine işaretledğim gibi trifazesigortanın girişindeki öltüğüm faz faz arası gerilimi 220 V olarak gördüm çıkışın da ise 380 V gördüm
2131231.jpg

Bir pano daha atayım size yine aynı işletmenin panosu bu pano da 3 fazlı 3 kw lık bir panoyu besliyor fakat motoru bağlamışlar ne nötr ne de toprak için motora bir bağlantı var sadece 3 fazı bağlamışlar ve motor çalışıyor.
a9b18fcd-2c00-4048-8601-6cf37f93a21e.jpg

başka bir pano daha atayım size ki bu pano benim led bağladığım panoya enerji veren panodan daha önce geliyo ki bu da ufak bir motoru besliyor.
bd4395d4-0d7b-4279-a255-a5d39bc649eb.jpg

son olarak da işletmeye gelen ilk panodaki fotoğrafları size atayım
93669aa1-eae3-4823-acc5-b0eaf194e925.jpg

Kompanzasyon güç regülatörü
ee0315c0-f7e0-43b6-9294-7d242dac0fb2.jpg

Zaten endüktiften ceza gelmiş neredeyse işletme 1 aydır iş yampıyor 2 bin tl elektrik faturası gelmiş çünkü

Evet gördüğünüz gibi elimde ki fotogğrafları attım neyin nereden geldiğini anlayamıyorum bildğim kaboların renleri karışık bağlandığı için faz faz arası değeri 380 V görmem lazım Faz-Toprak,Faz-Nötr arasını 220 V görmem lazım ve nötr faz arasın da maximum 5 V görmem lazım fakat ilk başta attığım led bağlamak için kullandığım pano da öyle bir değeri bulamadım o yüzden toprak nötr hangisidr ağlamadım enerjinin hiç olmadğı sarı yeşil kabloya led ampül için aldığım ttr kablonun nötrünü bağladım led yandı yarın kaçak akım rölesi takacağım bakalım ne olacak önerileriniz nedir ?
 

Ekli dosyalar

  • 90137733_593585151232081_1453118613127954432_n.jpg
    90137733_593585151232081_1453118613127954432_n.jpg
    67.1 KB · Görüntüleme: 11
  • 3c30c334-ec57-48e7-9fb9-99c6341869ce.jpg
    3c30c334-ec57-48e7-9fb9-99c6341869ce.jpg
    72.9 KB · Görüntüleme: 13
Bir tahminde bulunayım, bu işletme 25 yılın üzerinde. Aslında çoktan yenilemeye girmiş olması gerekirdi. Sen fırsat buldukça röleleri bağla. Asenkron motorlar, rezistif ve aydınlatma devreleri için A Tipi röle kullanabilirsin. Bunların dışındaki Yük Tipleri için farklı röleler var (örneğin; inverter içeren, frekans çeviriciler vb).

Topraklama, bir bölümde olup bir bölümde olmayabilir. Fakat olmayan yerler için yapabilir ve cihazları Topraklarsan iyi olur. Ayrı Topraklama var ise kendi yaptığın Topraklama ile birleştir.

220V ölçümünde muhtemelen bir hata var. Girişte 220V Çıkışta 380V olmaz! Ya Notr'le ölçüm yaptın ya da yanlış bir ölçüm yaptın.

Topraklama'nın iyi olduğu bir yerde; Notr-Faz veya Toprak-Faz arası bağlantıda Lamba'nın Akı farkını anlayamayabilirsin.

Notr'ü bulmanın en basit yolu; Panolarda yer alan Kontaktör, Zaman Rölesi gibi cihazların Bobin Uçlarına bak ve takip et, bulursun.

"Tesis bize ait demiştin" yanılmıyorsam. Tesis uzun vadeli işleyecekse tesisatı yenilemeye başlamak zorundasınız. Bu şekilde tesisat kullanmak tehlikeli olur. Sen röleleri bağla atan olursa yaz. Fakat KAKŞ'nin Anma Akımı'nı, Sigorta Anma Akımı'nın bir üstünü seç. Örneğin; 25A Sigorta gereksinimi olan bir motorun mu var, o zaman en az 40A KAKŞ seçeceksin. Alt Panoların dağıtıcısı durumunda olan Panolar için ayrıca değerlendirme yapmak gerekir, bilgin olsun.

Kompanzasyon bilgim olsa da tecrübem pek yoktur o yüzden yorum yapmam doğru olmaz.
 
Bir tahminde bulunayım, bu işletme 25 yılın üzerinde. Aslında çoktan yenilemeye girmiş olması gerekirdi. Sen fırsat buldukça röleleri bağla. Asenkron motorlar, rezistif ve aydınlatma devreleri için A Tipi röle kullanabilirsin. Bunların dışındaki Yük Tipleri için farklı röleler var (örneğin; inverter içeren, frekans çeviriciler vb).

Topraklama, bir bölümde olup bir bölümde olmayabilir. Fakat olmayan yerler için yapabilir ve cihazları Topraklarsan iyi olur. Ayrı Topraklama var ise kendi yaptığın Topraklama ile birleştir.

220V ölçümünde muhtemelen bir hata var. Girişte 220V Çıkışta 380V olmaz! Ya Notr'le ölçüm yaptın ya da yanlış bir ölçüm yaptın.

Topraklama'nın iyi olduğu bir yerde; Notr-Faz veya Toprak-Faz arası bağlantıda Lamba'nın Akı farkını anlayamayabilirsin.

Notr'ü bulmanın en basit yolu; Panolarda yer alan Kontaktör, Zaman Rölesi gibi cihazların Bobin Uçlarına bak ve takip et, bulursun.

"Tesis bize ait demiştin" yanılmıyorsam. Tesis uzun vadeli işleyecekse tesisatı yenilemeye başlamak zorundasınız. Bu şekilde tesisat kullanmak tehlikeli olur. Sen röleleri bağla atan olursa yaz. Fakat KAKŞ'nin Anma Akımı'nı, Sigorta Anma Akımı'nın bir üstünü seç. Örneğin; 25A Sigorta gereksinimi olan bir motorun mu var, o zaman en az 40A KAKŞ seçeceksin. Alt Panoların dağıtıcısı durumunda olan Panolar için ayrıca değerlendirme yapmak gerekir, bilgin olsun.

Kompanzasyon bilgim olsa da tecrübem pek yoktur o yüzden yorum yapmam doğru olmaz.
Tesis dijital roleleri saymazsak 2. dünya savaşının terkedilmiş askeri tesisleri gibi [emoji3] Bayılırım böyle tesislere. Az teknoloji çok mekanik . Ustamın biri cebinden yan keski , tornavida çıkartıp orjinal panoya ekler , çıkartır, arkasından emekli olup defolup gider . Arkasından gelen birisi onun sıçıp sivadiklarini toplamaya çalışır. Aslında böyle durumlarda en büyük hata bu paçoz adamların böyle çalışmasına izin veren başındaki mühendis tekniker ya da hangi teknik amir varsa o . Fiyakalı elbiselerini çıkartip iş elbisesi giymeyen , her gün akşama kadar tosun gibi elinde cep telefonu tertemiz gezen mühendisler ülkesi türkiye. Bende mühendisim mühendisler e dışardan saydirmiyorum.
 
Son düzenleme:
Tesis dijital roleleri saymazsak 2. dünya savaşının terkedilmiş askeri tesisleri gibi Bayılırım böyle tesislere. Az teknoloji çok mekanik . Ustamın biri cebinden yan keski , tornavida çıkartıp orjinal panoya ekler , çıkartır, arkasından emekli olup defolup gider . Arkasından gelen birisi onun sıçıp sivadiklarini toplamaya çalışır. Aslında böyle durumlarda en büyük hata bu paçoz adamların böyle çalışmasına izin veren başındaki mühendis tekniker ya da hangi teknik amir varsa o . Fiyakalı elbiselerini çıkartip iş elbisesi giymeyen , her gün akşama kadar tosun gibi elinde cep telefonu tertemiz gezen mühendisler ülkesi türkiye. Bende mühendisim mühendisler e dışardan saydirmiyorum.

Sorma, ben mühendis değilim, hatta merak edenler için çıraklıktan yetişmiş elektrikçi olduğumu söyleyeyim. Şu an serbest çalıştığım için kafam rahat. Fakat bugüne kadar çalıştığım birçok tesiste emekli asker müdür, ilkokul mezunu şef, lise mezunu müdür, asansörcü müdür gibi çok renkli insanlarla çalıştım. Ondan sonra bana "girdiğin yerde barınamıyorsun" diyorlar.:D

Bunlarla uğraşmaktan, kafa yormaktan hastalık sahibi olduk.
 
Bir tahminde bulunayım, bu işletme 25 yılın üzerinde. Aslında çoktan yenilemeye girmiş olması gerekirdi. Sen fırsat buldukça röleleri bağla. Asenkron motorlar, rezistif ve aydınlatma devreleri için A Tipi röle kullanabilirsin. Bunların dışındaki Yük Tipleri için farklı röleler var (örneğin; inverter içeren, frekans çeviriciler vb).

Topraklama, bir bölümde olup bir bölümde olmayabilir. Fakat olmayan yerler için yapabilir ve cihazları Topraklarsan iyi olur. Ayrı Topraklama var ise kendi yaptığın Topraklama ile birleştir.

220V ölçümünde muhtemelen bir hata var. Girişte 220V Çıkışta 380V olmaz! Ya Notr'le ölçüm yaptın ya da yanlış bir ölçüm yaptın.

Topraklama'nın iyi olduğu bir yerde; Notr-Faz veya Toprak-Faz arası bağlantıda Lamba'nın Akı farkını anlayamayabilirsin.

Notr'ü bulmanın en basit yolu; Panolarda yer alan Kontaktör, Zaman Rölesi gibi cihazların Bobin Uçlarına bak ve takip et, bulursun.

"Tesis bize ait demiştin" yanılmıyorsam. Tesis uzun vadeli işleyecekse tesisatı yenilemeye başlamak zorundasınız. Bu şekilde tesisat kullanmak tehlikeli olur. Sen röleleri bağla atan olursa yaz. Fakat KAKŞ'nin Anma Akımı'nı, Sigorta Anma Akımı'nın bir üstünü seç. Örneğin; 25A Sigorta gereksinimi olan bir motorun mu var, o zaman en az 40A KAKŞ seçeceksin. Alt Panoların dağıtıcısı durumunda olan Panolar için ayrıca değerlendirme yapmak gerekir, bilgin olsun.

Kompanzasyon bilgim olsa da tecrübem pek yoktur o yüzden yorum yapmam doğru olmaz.
23 senelik işletme hocam doğrudur. İlk işim dediğiniz gibi röleleri bağlayacağım.

Topraklama nasıl yapılır bilmiyorum açıkcası ama araştıracağım

Kontaktörlerin yapısını bildiğimi sanıyordum nötr hattı o şekilde bulacağımı düşünmemiştim dediğinizi yaparak bulmaya çalışacağım.

Evet tesis bize ait ,Hocam örnek vermişsin ama tam anlamadım biraz daha araştırayım o zaman o şekilde bağlayayım.

Tesis dijital roleleri saymazsak 2. dünya savaşının terkedilmiş askeri tesisleri gibi [emoji3] Bayılırım böyle tesislere. Az teknoloji çok mekanik . Ustamın biri cebinden yan keski , tornavida çıkartıp orjinal panoya ekler , çıkartır, arkasından emekli olup defolup gider . Arkasından gelen birisi onun sıçıp sivadiklarini toplamaya çalışır. Aslında böyle durumlarda en büyük hata bu paçoz adamların böyle çalışmasına izin veren başındaki mühendis tekniker ya da hangi teknik amir varsa o . Fiyakalı elbiselerini çıkartip iş elbisesi giymeyen , her gün akşama kadar tosun gibi elinde cep telefonu tertemiz gezen mühendisler ülkesi türkiye. Bende mühendisim mühendisler e dışardan saydirmiyorum.

Hocam yorumun beni güldürdü. Allah da seni güldürsün :) Evet malesef herşey çok eski alındığı gibi ve dediğim gibi sabit elektrik bakım ekibi olmadığı için her arıza da farklı sözüm ona usta,teknisyen,teknikeri gelip yama yapmışlar gitmişler.
Ben de yeni mezun oldum. Elektrik-Elektronik Mühendisiyim okulda öğrendiğimiz teorik bilgiler hesaplamalar çok işime yaramıyor şuanlık malesef . Fırsatım olsa işi bilen usta olur mühendis olur hemen yanında tecrübe edinirdim öyle giyisim kirlenecek yok öyle olacak falan filan değil gerekirse afedersiniz ben bile para verirdim bu zaman da bilgilenmek çok zor ve önemli. Ama malesef mühendislik yapamıyorum şuan sistemi komple ben idare ediyorum işçilerin maaşı gelen giden vs. İşletmeyi gezerken de çıkan arızalara bakmaya çalışıyorum.
 
23 senelik işletme hocam doğrudur. İlk işim dediğiniz gibi röleleri bağlayacağım.

Topraklama nasıl yapılır bilmiyorum açıkcası ama araştıracağım

Kontaktörlerin yapısını bildiğimi sanıyordum nötr hattı o şekilde bulacağımı düşünmemiştim dediğinizi yaparak bulmaya çalışacağım.

Evet tesis bize ait ,Hocam örnek vermişsin ama tam anlamadım biraz daha araştırayım o zaman o şekilde bağlayayım.



Hocam yorumun beni güldürdü. Allah da seni güldürsün :) Evet malesef herşey çok eski alındığı gibi ve dediğim gibi sabit elektrik bakım ekibi olmadığı için her arıza da farklı sözüm ona usta,teknisyen,teknikeri gelip yama yapmışlar gitmişler.
Ben de yeni mezun oldum. Elektrik-Elektronik Mühendisiyim okulda öğrendiğimiz teorik bilgiler hesaplamalar çok işime yaramıyor şuanlık malesef . Fırsatım olsa işi bilen usta olur mühendis olur hemen yanında tecrübe edinirdim öyle giyisim kirlenecek yok öyle olacak falan filan değil gerekirse afedersiniz ben bile para verirdim bu zaman da bilgilenmek çok zor ve önemli. Ama malesef mühendislik yapamıyorum şuan sistemi komple ben idare ediyorum işçilerin maaşı gelen giden vs. İşletmeyi gezerken de çıkan arızalara bakmaya çalışıyorum.

Aslında yeni bir Elektrik Projesi çizdirip uygulasan daha iyi olur. Uygulama basit iş.
 
Aboneliginiz AG mi OG mi ? Kompanzasyon için soruyorum .
 

Forum istatistikleri

Konular
130,118
Mesajlar
933,297
Kullanıcılar
453,189
Son üye
Student42

Yeni konular

Geri
Üst