Şofbenin ihlas tipi ufak sanırım. 7000 wat yani 7 kw daire içindeki
Sigorta ile şofbenin arası kaç metre? 32 A ve 3x2,5 antıgron kablo rahatlıkla yeterli olur. Senin yapacağın iş sigorta kutusunda ki nötrleri saglam bir şekilde bağlamandır. 4 mm kablo çekersen saat'a giden kolon hattınnı da değiştirip 3x6 mm yapman gerekir.Binada topraklama varmı yoksa olması şarttır. Nötr de
Elektrik olması kabloların bağlantısında sorun var demektir.
Dışarıdan gelen kabloları sayacın bağlantıları tüm buatların bağlantısı temiz elden geçmelidir. Kaza geliyorum demez. TEDBİR ALMAK KAZADAN UCUZDUR.