Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün eve yeni şofben taktım. Şofbene 32Amperlik Sigorta taktım çalıştı. Daha sonra banyonun bağlı oldugu ana sigorta atmaya başladı. Ana sigortalar 16 amper acaba sorun bu amper farkındanmı kaynaklanıyor ?
tabi ki misal veriyorum ana su borunuzu 16 cm yapmışınız musluk borusunu 32 yapmışınız buradan 32 su gelmez sizin ana sigortanızı da 40 veya 63 a ile değiştirmeniz gerekiyor
Sofben linyesi bagimsiz olarak Sigorta kutusundan cekilmelidir.en az 4 mm kesitli iletken kullanmalisiniz..daireye gelen kolon kablosuda 4 mm ise en az 6 mm olarak degistirmelisiniz..kolon sigortasini da en az c40 amper sigorta ile degistirmelisiniz.bana kalirsa o sohbeni direk geri iade etmelisiniz)
tabi ki misal veriyorum ana su borunuzu 16 cm yapmışınız musluk borusunu 32 yapmışınız buradan 32 su gelmez sizin ana sigortanızı da 40 veya 63 a ile değiştirmeniz gerekiyor
Hocam ben kendim yapacam zaten. Daha doğrusu benim evim değil abimin evi sadece Sigorta attığını söyledi bugün gidip bakacağım artık kablo kesitlerindemi sorun var sigorta mı değişecek bakacağız ben buraya da sorayım fikrinizi alayım dedim. Kendim zaten meslek lisesi Elektrik bölümü öğrencisiyim.