Su giriş cıkıs uclarını degistirerek deneyin.. Bırde baglantı yerlerınde, conta, keten vs pisliği kalmasın..
Şofben için yeni bir hat çekilmesi lazım ilerde hiç başınız ağrımaz en azından.
Buatla falan uğraşmadan sigorta panosundan direk çekilmesi en doğrusu olacaktır.
32 amper bir sigorta şofbene tahsis edilmeli.
O kablolar ! 2,5 mm² dir.3. kademe çalıştırır-
sanız kablolar kebap olurYa ayrı hat 4 mm² çekeceksiniz veya 2. kademede çalıştı-
racaksınız.
Şofben işi sakat iş..o evde oturan sensin..yangın çıksa öbür tarafa ilk giden sen olursun ev sahibi değil..4 mm kablo kesiti ve 32 amper sigorta ile şofbeni calistirabilirsin..diğer türlü tehlikeli..he 3.kademeyi hiç çalıstirmazsan 2.5 mm 25 amper sigorta iş görür!kiracıyım o yüzden gerek yok boş masraf olur bana ev sahibinin düşünmediği benim umurumda olmaz reis
Kiracı olmanız can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmanıza bahane olmamalı.
Biz burada bir aile ortamı gibi kardeşlerimizi düşündüğümüz için en iyisini en doğrusunu elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz.
Tabiiki son karar sizin yapacak bişey yok.
Şofben işi sakat iş..o evde oturan sensin..yangın çıksa öbür tarafa ilk giden sen olursun ev sahibi değil..4 mm kablo kesiti ve 32 amper sigorta ile şofbeni calistirabilirsin..diğer türlü tehlikeli..he 3.kademeyi hiç çalıstirmazsan 2.5 mm 25 amper sigorta iş görür!