İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği faturada kapasitif bedel ödetiyorsa, şönt reaktörlü sistem düşünülmelidir. Aksi taktirde bu işletmeye yapılan gereksiz yatırım olur.
İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar işletmeye şönt reaktör bağlanır. Sayaç bir saatte üç fazdan dengeli olarak 2,7kVAr kapasitif endeks yazmışsa üç fazlı ve 2,7kVAr gücünde şönt reaktör işletmede sürekli devrede kalaak şekilde bağlanır.
İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, bazen devreye giriyor, bazen girmiyorsa (çok sayıda bilgisayar, tasarruflu lamba, büyük güçte UPS...) röle kontak çıkışlarında bulunan kademelerdeki kondansatörlerden bir veya birkaçı demontaj edilerek yerlerine şönt reaktör(ler) bağlanır. Bu sayede kademelerde kondansatörlere ilaveten şönt reaktörlerde bulunur ve gerektiği taktirde röle bu kademeleri devreye alır (Röle altyapısı kademelerine şönt reaktör bağlamaya elverişli olmalıdır.)
İşletmedeki yük çeşitliliği dengesiz ise ve kademedeki monofaze kondansatörler dahi bu dengesizliği gideremiyorsa, röle (altyapısı müsait değilse) değiştirilerek, devresindeki şönt reaktörlerden istediği kadarını devreye alabilen sisteme geçiş yapılmalıdır. Bu sayede devreye alınan kondansatörün fazlalığını, şönt reaktörün gerektiği kadarını devreye alarak sönümler ve sayaçtaki kapasitif ve indüktif endeks sarfiyatı ceza oranlarının altına çekilir.