şönt reaktör seçimi ?

Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
211
Puanları
1
şönt reaktör bağlarken hangi kaideler göz önüne alınır mesela sistemimizin kapasitife girmediği hallerde mesela kondansatör devreye girer girmez rölemiz bazen mevcut sistemin dengesizliğinden dolayı kademe alırken bir süre kararsız kalıyor yani örnek olarak verirsek benim topalmda 30 kvar lık bir kompansazyon panom var FAKAT sistem o anda bir süre diyelimki bir fazdan veya üç fazdanda 2.70 KVAR lık bir kapasitf yük istedi fakat rölem 1.kademedeki 2.50 kvar ile 2 kademedeki 1.5 ve 3 teki 1.5 kvar la arasında kararsız kaldı ve sonuçta 3 kvar lık kapasite aldı ve 0.3 kvar lık kapasitem fazla geldi rölede -0.997 gibi değerler verdi belli aralıklarla ve bunu gün içinde en az 50 veya daha fazla kez tekrarladı bu durumda kısa sürede olsa sisteme kapasite vedi 50 defada 1 dk bile olsa 50 dk yaklaşık sistemin 2 saat kapaite almasına neden olsu bu durumda ben sönt reaktör devreye bağlamak istesem nasıl hareket etmem gerekir sizce ?
 
İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği faturada kapasitif bedel ödetiyorsa, şönt reaktörlü sistem düşünülmelidir. Aksi taktirde bu işletmeye yapılan gereksiz yatırım olur.

İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, sürekli olarak devrede ise kapasitif yükün sayaçtaki bir saatlik endeksi kadar işletmeye şönt reaktör bağlanır. Sayaç bir saatte üç fazdan dengeli olarak 2,7kVAr kapasitif endeks yazmışsa üç fazlı ve 2,7kVAr gücünde şönt reaktör işletmede sürekli devrede kalaak şekilde bağlanır.

İşletmedeki kapasitif yük çeşitliliği, bazen devreye giriyor, bazen girmiyorsa (çok sayıda bilgisayar, tasarruflu lamba, büyük güçte UPS...) röle kontak çıkışlarında bulunan kademelerdeki kondansatörlerden bir veya birkaçı demontaj edilerek yerlerine şönt reaktör(ler) bağlanır. Bu sayede kademelerde kondansatörlere ilaveten şönt reaktörlerde bulunur ve gerektiği taktirde röle bu kademeleri devreye alır (Röle altyapısı kademelerine şönt reaktör bağlamaya elverişli olmalıdır.)

İşletmedeki yük çeşitliliği dengesiz ise ve kademedeki monofaze kondansatörler dahi bu dengesizliği gideremiyorsa, röle (altyapısı müsait değilse) değiştirilerek, devresindeki şönt reaktörlerden istediği kadarını devreye alabilen sisteme geçiş yapılmalıdır. Bu sayede devreye alınan kondansatörün fazlalığını, şönt reaktörün gerektiği kadarını devreye alarak sönümler ve sayaçtaki kapasitif ve indüktif endeks sarfiyatı ceza oranlarının altına çekilir.
 
şönt reaktör bağlarken hangi kaideler göz önüne alınır mesela sistemimizin kapasitife girmediği hallerde mesela kondansatör devreye girer girmez rölemiz bazen mevcut sistemin dengesizliğinden dolayı kademe alırken bir süre kararsız kalıyor yani örnek olarak verirsek benim topalmda 30 kvar lık bir kompansazyon panom var FAKAT sistem o anda bir süre diyelimki bir fazdan veya üç fazdanda 2.70 KVAR lık bir kapasitf yük istedi fakat rölem 1.kademedeki 2.50 kvar ile 2 kademedeki 1.5 ve 3 teki 1.5 kvar la arasında kararsız kaldı ve sonuçta 3 kvar lık kapasite aldı ve 0.3 kvar lık kapasitem fazla geldi rölede -0.997 gibi değerler verdi belli aralıklarla ve bunu gün içinde en az 50 veya daha fazla kez tekrarladı bu durumda kısa sürede olsa sisteme kapasite vedi 50 defada 1 dk bile olsa 50 dk yaklaşık sistemin 2 saat kapaite almasına neden olsu bu durumda ben sönt reaktör devreye bağlamak istesem nasıl hareket etmem gerekir sizce ?

Rölenin kararsız kalmaması ve daha hassas bir kompanzasyon yapabilmeniz için kademelerin sisteme uygun seçilmiş olması gerekir.
Siz uygulamanızda 12 kademeyi de kullanmazsanız, tek fazlı kondansatör kullanmaz yada yeteri kadar kullanmazsanız bahsettiğiniz röle kararsızlığı neticesi geçici endüktif veya kapasitif yazma sorunları ile mutlaka karşılaşırsınız. Kapasitifim fazla hemen reaktör bağlayayım mantığı yanlıştır öncelikle problemin kaynağını bulmalısınız. Sistemde sürekli devrede olan online ups'ler mi var gece tüketim çok düşük mü? sorgulamanız gereken bir çok etken var.
Sorun yanlızca dengesiz yüklenme ise tekfazlı kondansatör kademe sayınızı arttırınız. Son çare olarak Sn Genç arkadaş'ında dediği gibi reaktör(endüktif yük bankı) eklersiniz tabiiki röleniz buna uygunsa.
 