Teşekkür EMO
http://www.emo.org.tr/ekler/2bf85196c63fadb_ek.pdf?tipi=15
Kısa devre o noktaya konulacak kesicinin(şalter, nh
Sigorta, otomat, tmş vs) kısa devre anında (faz-faz kabloların değmesi mesela) kesici içindeki metalin dayanma gücünün hesaplanmasıdır, kısadevre akımı küçük kesici seçerseniz, kısa devreden sonra o kesici bir daha kullanılamaz yanar. O yüzden hesaplanan değerden büyük seçmeniz gerek.
Sayfa 83e bakarsanız orada ANA panodaki şalterin kısa devre hesabı için gerekli formüller ve örnekli anlatımla konuyu, HERHANGİ bir noktaya göre kısa devre hesabının yapılması olarak net şekilde anlayabilirsiniz.
Özet olarak noktamız ANA şalterin kısa devre akımı ise, şaltere kadar olan iletkenlerin hespi hesaplanır.
TRAFONUN etiket bilgilerinden Zkare=Rkare+Xkare bileşenlerinden empedans değerleri Z,R,X bulunur.
TRAFO- PANO arası (busbar, bara, kablo hangisiyse) empedans değerleri Z,R,X bulunur.
ADP(ANA PANO) panosu içindeki baranın empedans değerleri Z,R,X bulunur.
En son tüm tüm R ler ve X ler ayrı ayrı toplanır, ToplamR ve ToplamX bulunur.
Sonradan "en büyük 3faz kısa devre(Ik3) hesabı için" formülde Rt ve Xt yerine konup Ik3 bulunur.
Un:400v
Ztkare=Rtkare+Xtkare
Ik3=(1,05*Un)/(kök3*Zt)
En son bu Ik3 değeri kaç çıkıyorsa, kısa devre akımını o değerin bir büyüğü olan TMŞyi seçip rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Bir E-E mühendisi olarak lütfen okumuş kişilere değer verelim.