Aşağıdaki projedede görüldüğü gibi bir tesisimiz var . Sizden ricam elektriksel ve mekaniksel kilit ile alakalı kullanılan malzemeler uygulama şekli nedir. Bu konuda tecrübesizim ve yardımlarınızı rica ediyorum.
Jeneratör firmanıza yaptırmanızda yarar var.Veya,Simens,Schneider,Legrand gibi firmaların satış temsilcileri ile görüşebilirsiniz.Onlar size tam takım malzeme listesi verirler.Transfer şalterlerini
motorlu LSIG karakterli isteyin.
1-şalterlerin motor takılabilir olmalı
2-şalterlerinde açma ve kapama bobinlerin olmalı
3-transfer sistemini için kontrol ünitesi olmalı, ABB ATS021 gibi(kumanda ile de yapılabilir)
4-mekanik kilit seti olmalı
1-şalterlerin motor takılabilir olmalı
2-şalterlerinde açma ve kapama bobinlerin olmalı
3-transfer sistemini için kontrol ünitesi olmalı, ABB ATS021 gibi(kumanda ile de yapılabilir)
4-mekanik kilit seti olmalı
Teşekkürler Bu sistemde şalterler projede 630 A şalter yazıyor ancak uygulamada 800 A şalter kullanılacak yardımcı kontaktör seçimini neye göre yapıyoruz .