Sn
@SHuT UP hesaplamada bi hata var.dc bir sistem degil bu .gucu gerilime bolerek akimi bulma hesabi yanlistir.
P=VxIxcos Q cos Q yi 0.8 olarak kabul edersek
7000 =220xIx0.8
I =39.77 A cikar.
Sizin tercih etmeniz gereken sigorta 50 A dir.
Bu akimi 2.5 lik kablonun tasiyamayacagi asikar.emonun akim tasima cizelgesinde 6 lik ya da 10 luk kablonun sizin icin uygun olacagi goruluyor.
Sn
@Öğretmen27 nin de belirttiği gibi buattan ek yaparsaniz sigortadan gelen kabloyu eritirsiniz.ayri bir sigorta ve ayri bir hat cekmekte fayda var