Etiketinde Üçgen 380 V yazan bir motoru bir fazlı şebekede çalıştıramazsınız. Bu motorda faz başına 380 V gerilim olması gerekir, bir fazlı şebeke gerilimi 220 Volttur.
Etiketinde 220/380 Üçgen/Yıldız yazan motoru 1 fazlı şebekede kondansatör bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Tahminimce sizin motorunuz bu gruptadır. Yani motorunuzun sargılarını yıldız bağlayıp 380 V vererek 3 fazlı şebekede çalıştırıyorsunuz. Bu motorun sargılarını üçgen bağlayıp 380 V 3 fazlı şebekeye bağlarsanız sargılar yanar.
Motor yıldız bağlı iken 3 fazlı şebekeden verdiğiniz 380 V gerilim aslında 2 sargı arasında paylaştırılır. Ama paylaşım oranı 1,73'tür. Yani, 380/1,73=220 Volt vermiş olursunuz her bir sargıya. Dolayısıyla bu motoru 1 fazlı şebekede çalıştırmak istediğiniz zaman bağlantıları üçgen yapmak zorundasınız, çünkü verdiğiniz gerilim 220 V, yani 1 faz.
Aradaki fark budur.
Ekteki resmi de incelemenizi öneririm.
Ekli dosyayı görüntüle 19936