Merhabalar,
24V DC besleme noktasından, 7x1.5 shildli 100m uzunlukta kablo ile beslenen encoderin kablosu dış etkenler sebebiyle kavruluyor ve bütün damarlar kısa devre oluyor. Uzun uğraşlar sonucu kablonun yanık olduğunu anlıyoruz encoder besleme sigortasına baktığımızda 0.5 amper cam sigortanın atmadığını görüyoruz. Daha önce böyle birşey başına gelen var mı? Sebebi ne olabilir.
İyi çalışmalar.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Normal şartlarda atıyor olması gerekir.Kablo-
nun,1,5 mm2 olduğundan eminmisiniz ? Dev-
reye bir ampermetre bağlayarak,en sondan
hattı kısa devre ederek sigortanın atıp atma-
dını kontrol ettinizmi ? Kısa süreli olarak böy-
le bir deneme yapmanın sakıncası yok.Eğer
yine atmıyorsa,besleme kaynağınızın gücü
küçük seçilmiş demektir.24 voltluk besle-
me kaynağının asgari 15 VA olması gerekir.
Normal şartlarda atıyor olması gerekir.Kablo-
nun,1,5 mm2 olduğundan eminmisiniz ? Dev-
reye bir ampermetre bağlayarak,en sondan
hattı kısa devre ederek sigortanın atıp atma-
dını kontrol ettinizmi ? Kısa süreli olarak böy-
le bir deneme yapmanın sakıncası yok.Eğer
yine atmıyorsa,besleme kaynağınızın gücü
küçük seçilmiş demektir.24 voltluk besle-
me kaynağının asgari 15 VA olması gerekir.