0.5 A cam sigortanın atmaması

frkn001

Üye
Katılım
23 Eyl 2014
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
33
Merhabalar,
24V DC besleme noktasından, 7x1.5 shildli 100m uzunlukta kablo ile beslenen encoderin kablosu dış etkenler sebebiyle kavruluyor ve bütün damarlar kısa devre oluyor. Uzun uğraşlar sonucu kablonun yanık olduğunu anlıyoruz encoder besleme sigortasına baktığımızda 0.5 amper cam sigortanın atmadığını görüyoruz. Daha önce böyle birşey başına gelen var mı? Sebebi ne olabilir.
İyi çalışmalar.
 
Normal şartlarda atıyor olması gerekir.Kablo-
nun,1,5 mm2 olduğundan eminmisiniz ? Dev-
reye bir ampermetre bağlayarak,en sondan
hattı kısa devre ederek sigortanın atıp atma-
dını kontrol ettinizmi ? Kısa süreli olarak böy-
le bir deneme yapmanın sakıncası yok.Eğer
yine atmıyorsa,besleme kaynağınızın gücü
küçük seçilmiş demektir.24 voltluk besle-
me kaynağının asgari 15 VA olması gerekir.
 
Bu sigorta enkoder beslemesi nerede hattın başındamı yani 24 volt çıkışındamı yoksa enkoder girişindemi?
 
Belkide iletkenler kısa devre olmamıştır. İletkenler izolasyonluysa.
 
Normal şartlarda atıyor olması gerekir.Kablo-
nun,1,5 mm2 olduğundan eminmisiniz ? Dev-
reye bir ampermetre bağlayarak,en sondan
hattı kısa devre ederek sigortanın atıp atma-
dını kontrol ettinizmi ? Kısa süreli olarak böy-
le bir deneme yapmanın sakıncası yok.Eğer
yine atmıyorsa,besleme kaynağınızın gücü
küçük seçilmiş demektir.24 voltluk besle-
me kaynağının asgari 15 VA olması gerekir.

Sami Bey,
Kablo kesiti 1.5mm2. Dediğiniz testi yapmadık. Güç kaynağının gücüne de yarın bakacağım.

Bu sigorta enkoder beslemesi nerede hattın başındamı yani 24 volt çıkışındamı yoksa enkoder girişindemi?
Hattın başında güç kaynağı ve sigorta var. 100 metre kablo sonrasında encoder var.
 