0.75 KW bant motoru sürücü ile hız ayarı

Katılım
25 Ocak 2022
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
26
0.75Kw asenkron motoru hız kontrolu yapmak istiyorum. Bağlı olduğu konumda bir bant hattını kontrol ediyor. Sürücüsüz şekilde yalnızca kontaktör ile sabit hızda hareket sağlıyor. Bu motora uygun bir sürücü seçimi nedir ? Bu motorun hızını değişken hale getirmek için herhangi bir şanzıman sistemi mi ? Kurmak mantıklı yoksa kontaktör çıkışına 0.75Kw asenkron motora uygun bir sürücü ile hız kontrolü yapmak mı ? Mantıklıdır. Cevabınızı bekliyorum şimdiden katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şanzıman mı denenebilir ama sürücü kullanmanız daha akıllıca olacaktır. 0.75 kw bir sürücü kullanabilirsiniz.
 