0.75 KW bant motoru sürücü ile hız ayarı

Katılım
25 Ocak 2022
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
29
0.75Kw asenkron motoru hız kontrolu yapmak istiyorum. Bağlı olduğu konumda bir bant hattını kontrol ediyor. Sürücüsüz şekilde yalnızca kontaktör ile sabit hızda hareket sağlıyor. Bu motora uygun bir sürücü seçimi nedir ? Bu motorun hızını değişken hale getirmek için herhangi bir şanzıman sistemi mi ? Kurmak mantıklı yoksa kontaktör çıkışına 0.75Kw asenkron motora uygun bir sürücü ile hız kontrolü yapmak mı ? Mantıklıdır. Cevabınızı bekliyorum şimdiden katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.
 
Şanzıman mı denenebilir ama sürücü kullanmanız daha akıllıca olacaktır. 0.75 kw bir sürücü kullanabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…