1*2*0.8JH(st)HFE180 kablo ve 2*1.5N2XHFE180/E90 kablo

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
merhaba arkadaşlar..Bu 2 kablonun terimlerini açıklayabileek var mı? (st) nedir E90 nedir? 1*2*0.8 neyi anlatıyor? ve bilen varsa eğer 3*95+50N2XH FE180 +50HO7Z kablosu 2 adet farklı kablo mu aradaki +50 HO7Z'den dolayı.. yardım edebilecek varsa sevinirim ??
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn.Kemalcengiz,kablo firmalarının teknik bilgi kısımlarında bulabilirsiniz.VDE 0815 standardını araştırırsanızda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
1x2x08JH(st)HFE180
1x2x08
=0,8mm kesitinde iki damarlı bir kablo(1 per 2x0,8)
J=tesisat kablosu
H=Halojen içermeyen alev iletmeyen yalıtkan dış kılıf
(st)=Metal folyo ekran
H=Halojen içermeyen alev iletmeyen yalıtkan damar kılıfı
FE180= IEC 60331’e göre yapılan yanma testinin 180 dakikalık bir test olduğunu ve bunu başarıyla geçtiğini anlatır.
2x1,5 N2X HFE180/E90
2x1,5=
Kablo iki adet 1,5 mm2 damarlı
N=VDE standartı
2X=Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
H=Halojen içermeyen alev iletmeyen yalıtkan
FE 180= IEC 60331’e göre yapılan yanma testinin 180 dakikalık bir test olduğunu ve bunu başarıyla geçtiğini anlatır.
E90= DIN 4102 kısım 12’de verilen yangın şartlarında komple sistem içinde kablonun fonksiyonunu sürdürme süresini belirtir.
 
tam aradığım sekilde ayrıntılı cevaptı tesekkurler.. Peki son sorum en bastaki H harfi olunca harmonize tip oluyor.. Harmonize tip nedemek acaba ??
 
Son düzenleme:
Sn.Kemalcengiz,Avrupa parlementosunun 12 aralık 2006 tarihli aldığı kararda üye ülkeler arasında standartları uyumlu hale getirmek için Direktif yayınlanmıştır.Aynen alıntı "Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits
OJ L 374 of 27 December 2006
"
Bu direktifin 5. maddesi aynen alıntı şöyledir.
(5)Certain Member States carry out administrative operations to approve standards. Such approval neither affects the technical content of the standards in any way nor limits their conditions of use. Such approval cannot therefore alter the effects, from a Community point of view, of harmonised and published standards.
Harmonize standartı demek Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında mevcut ulusal standartların uyumsallaştırılmış yeni halini ifade eder.Üyeler arasında geçerli olan yeni standartın adıdır.
Bu standart curcunası içinde
elektrik piyasası kabloların isimlendirilmesi konusunda tam bir sistem elde edebilmiş değildir. Bunun nedenleri;
TSE şimdiye kadar kablolarda birkaç kez norm değişikliğine gitmiş fakat sektörde çalışanlar öğrendikleri eski normu çabucak yeni norma adapte edememişlerdir. Elektrik sektöründe kullanılan malzemelerin yurtdışındanda temini söz konusu olduğundan, Avrupa özellikle Alman ( VDE ) normlarının isim farklılığından kaynaklanan karışıklıklara yol açmıştır.
Kablo üretici firmaları üretimini yaptıkları fakat TS de olmayan kablolara kendileri isim vererek farklılıklara neden olmuşlardır.Kablo isimlendirmelerinin nispeten karışık olması piyasada iş yapanların isimlendirmelerine neden olmuştur.

Örneğin bir önceki TS 936 normlarında FVV ismi ile geçen bir kablonun yeni TS 9760 normuna göre adı H05VV-F olmuştur yine aynı kablo VDE normlarında NYMHY olarak isimlendirilmektedir piyasadaki elektrikçiler ise bu kabloya TTR adını vermişlerdir.
 

aradıgım cevaplar bunlardı çok yardımcı oldunuz cok tesekkur ederim...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…