Benzer bir sistemi komşum kullanıyor. Hem de modifiye sinüs 1500 watt 12/220 inverterle. 5 tonluk deposunu kısmen dolduruyor akü durumuna göre. Daha önce 100Ah aküsü vardı, ek ihtiyaçları için de kullandığından yeterli olmuyordu. Geçen sene 200Ah akü satın aldı. Sadece gündüz çalıştırdığı küçük bir de buzdolabı var. 2x130 watt iki adet paneli var. Pompayı her gün çalıştırmıyor! Sizin 65Ah akü yeterli olmayacaktır. Gündüz panel+sürücü ile çalıştırmanız daha mantıklı ama bu defa da 0.75watt üzerinde, gücünde panele ihtiyacınız olacak. Akü ile olunca diyelim gün boyu aküyü şarj edip daha az güçteki panelle 1-2 saat pompayı çalıştırmak mümkün. O durumda da panel sayısı azalıp akü kapasitesini artırmak gerekiyor. 100Ah akü -> 12x100=1200 watt, yani tam dolu halde 700-800 watt gücü size sunabilir, günde bir saat çalıştırabilir. Dolaysıyla ihtiyaç için, inverter çevrim kayıplarını da düşününce 200Ah akü gerekir.
Önerim 2x100Ah akü ve 24/220 1.5-2kw inverter edinmeniz. İnverterin demeraj gücünün motor için yeterli olup olmadığını sorunuz (bende mexxun'ın 300 watt tam sinüs inverteri var, anlık 600 watt demeraj gücüne sahip)! Bu sisteme göre de toplam 500 watt güçte panel gerekir.