1 Kvar Lık Sabit Kondansaör Elemanları

happyboy

Üye
Katılım
16 Ara 2006
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.

Üç faz mı? tek faz mı? belirtmemişsin. Üç faz kabul ediyorum;
Qc=1,732xUxIc (U=400v)
Ic= 1,44A x 2 = 2,88A sigorta 4A
kontaktör: 2,5kVAr kompanzasyon kontaktörü