Konuya hariçten bir giriş yapıp sormak istiyorum. Peki bu ayrı topraklamalar en kısa yoldan birbiri ile bağlanmalı mı? Generatör ve trafo nötr topraklaması iç topraklamaya mı yoksa dış topraklamaya mı bağlanmalı? Okuduğıum bir döküman biraz kafamı karıştırdı.erenakc ' Alıntı:154 Kv salt sahasının topraklaması ıle normal sebeke topraklamasını ayrı yapmalısınız.Yosa cıhazlarınız dedıgınız gıbı arıza yapar.
Şalt sahası topraklaması koruma topraklamasıdır. Koruma ve işletme topraklamaları birleştirilmemelidir.ze_tr ' Alıntı:Konuya hariçten bir giriş yapıp sormak istiyorum. Peki bu ayrı topraklamalar en kısa yoldan birbiri ile bağlanmalı mı? Generatör ve trafo nötr topraklaması iç topraklamaya mı yoksa dış topraklamaya mı bağlanmalı? Okuduğıum bir döküman biraz kafamı karıştırdı.erenakc ' Alıntı:154 Kv salt sahasının topraklaması ıle normal sebeke topraklamasını ayrı yapmalısınız.Yosa cıhazlarınız dedıgınız gıbı arıza yapar.
Hocam, okuduğum dökümandan alıntı şöyle:genç arkadaş ' Alıntı:Şalt sahası topraklaması koruma topraklamasıdır. Koruma ve işletme topraklamaları birleştirilmemelidir.
(iç topraklamaya mı yoksa dış topraklamaya mı bağlanmalı?) Dış topraklamadan kastınız galiba gövde topraklaması. İç toraklamadan kastınız da işletme topraklaması.
Generatör nötürü ile trafo nötürü zaten birleşiktir. Bunun topraklaması ise işletme topraklaması diye nitelendirilir.
Generatörlü işletmelerde üç topraklama yapılır:
1-Generatör ve trafo topraklaması (işletme),
2-Trafo gövdesi (koruma),
3-Generatör gövdesi.
Trafo ve generatör gövde topraklamalarının ayrı yapılma sebebi ise şudur:
Trafo gövdesine yüksek gerilim temasında generatörün zarar görmemesi.
We use cookies and similar technologies for the following purposes: