10,5MVA Tr. Toprak Kısadevresi

erenakc ' Alıntı:
154 Kv salt sahasının topraklaması ıle normal sebeke topraklamasını ayrı yapmalısınız.Yosa cıhazlarınız dedıgınız gıbı arıza yapar.
Konuya hariçten bir giriş yapıp sormak istiyorum. Peki bu ayrı topraklamalar en kısa yoldan birbiri ile bağlanmalı mı? Generatör ve trafo nötr topraklaması iç topraklamaya mı yoksa dış topraklamaya mı bağlanmalı? Okuduğıum bir döküman biraz kafamı karıştırdı.
 
ze_tr ' Alıntı:
erenakc ' Alıntı:
154 Kv salt sahasının topraklaması ıle normal sebeke topraklamasını ayrı yapmalısınız.Yosa cıhazlarınız dedıgınız gıbı arıza yapar.
Konuya hariçten bir giriş yapıp sormak istiyorum. Peki bu ayrı topraklamalar en kısa yoldan birbiri ile bağlanmalı mı? Generatör ve trafo nötr topraklaması iç topraklamaya mı yoksa dış topraklamaya mı bağlanmalı? Okuduğıum bir döküman biraz kafamı karıştırdı.
Şalt sahası topraklaması koruma topraklamasıdır. Koruma ve işletme topraklamaları birleştirilmemelidir.

(iç topraklamaya mı yoksa dış topraklamaya mı bağlanmalı?) Dış topraklamadan kastınız galiba gövde topraklaması. İç toraklamadan kastınız da işletme topraklaması.
Generatör nötürü ile trafo nötürü zaten birleşiktir. Bunun topraklaması ise işletme topraklaması diye nitelendirilir.
Generatörlü işletmelerde üç topraklama yapılır:
1-Generatör ve trafo topraklaması (işletme),
2-Trafo gövdesi (koruma),
3-Generatör gövdesi.
Trafo ve generatör gövde topraklamalarının ayrı yapılma sebebi ise şudur:
Trafo gövdesine yüksek gerilim temasında generatörün zarar görmemesi.
 
Sn.neren59,şalt sahasında ayrı, ayrı topraklamalar olursa,faz toprak arızaları esnasında,toprakla irtibatı olan farklı noktalar arasında potansiyel farklar oluşur.İşte bu potansiyel fark gerilimin,seviyesine bağlı olarak akabildiği ve atlayabildiği her yolu eş zamanlı kullanarak ,dengelenmeye çalışır.
Bahsettiğiniz olayda 154 KV.dan kaçak olduğunda,UPS deki varistörler üzerinden potansiyel dengeleme akımları geçerek nötr hattı vasıtası ile işletme topraklamasına ulaşıp,koruma üzerindeki fazlalığı paylaşarak, dengeleniyor.
Arıza anında zamanın durduğunu farzedin ve 154 KV.u direk bir voltmetre ile ölçebildiğinizi düşünün;şimdi ölçümler yapalım,koruma topraklaması yani bastığımız her yer ile işletme topraklaması arası gerilim 154 KV.yada çeşitli faktörler nedeni ile 90-100 KV.da olabilir en azından AG. de her izolasyonu delebilecek kadar büyük.İşte sorun tam burada ,korumadaki gerilim,işletme topraklaması gibi potansiyel fark olan her yere bulabildiği her iletkenden ve atlayabildiği her açıklıktan geçerek ulaşacaktır.
Anlatmaya çalıştıklarımı savunanlar olduğu gibi aksini savunanlar da var.Bence çözüm bu:bütün topraklamalar birleştirilmeli, çok iyi bir potansiyel dengeleme yapılmalıdır.UPS üzerinde 3 faz ve nötr üzerine varistörler ile yetinmeyip,varistör ,atlama aralığı.supresör diot gibi kombinasyonlardan oluşan aşırı gerilim ileticiler takmalısınız.www.phoenixcontact.com.tr den uygun bir ürün seçebilirsiniz.
 
Bence de hem volverine hemde neren59 arkadaşın problemi topraklama ile ilgili.

Sonuç olarak: mutlak "0" olarak kabul ettiğimiz yeryüzü fiziki temas problemleri yada alanın kimyasal yapısı nedeniyle mutlak "0" olarak sisteme bağlanamamaktadır. Dolayısıyla tesisin farklı noktalarında farklı toprak dirençleri (akım, gerilimleri) oluşmaktadır. Bu da toprak kaçağı, fazların dengesiz yüklenmesi, aşırı nötr akımı ..... gibi bazı hallerde dönüş akımlarının istenmiyen yollar takip ederek devreyi tamamlamasına ve ölçü, kontrol, koruma ..... gibi (daha çok Elektronik) sistemlerde hataya ve arızaya neden olabilmektedir.
Bende tknsyn arkadaşa katılıyorum sadece paratoner topraklaması dışındaki bütün topraklamaların birleştirilmesi, sahanın orta ve uç noktalarının topraklanması, eş potansiyelin dengelenmesi için gerekli kablo, lama, bara, toprak kimyasalı, bağlantı elemanları ...... gibi malzemelerin çok iyi seçilip kullanılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani kendi sahamızda mümkün olduğunca mutlak "0" 'a yaklaşmalıyız ki volverinenin ölçtüğü 10 amper acaba AG den yada elektroliz kaçağından mı geliyor şüphesi ortadan kalksın.
 
genç arkadaş ' Alıntı:
Şalt sahası topraklaması koruma topraklamasıdır. Koruma ve işletme topraklamaları birleştirilmemelidir.

(iç topraklamaya mı yoksa dış topraklamaya mı bağlanmalı?) Dış topraklamadan kastınız galiba gövde topraklaması. İç toraklamadan kastınız da işletme topraklaması.
Generatör nötürü ile trafo nötürü zaten birleşiktir. Bunun topraklaması ise işletme topraklaması diye nitelendirilir.
Generatörlü işletmelerde üç topraklama yapılır:
1-Generatör ve trafo topraklaması (işletme),
2-Trafo gövdesi (koruma),
3-Generatör gövdesi.
Trafo ve generatör gövde topraklamalarının ayrı yapılma sebebi ise şudur:
Trafo gövdesine yüksek gerilim temasında generatörün zarar görmemesi.
Hocam, okuduğum dökümandan alıntı şöyle:

"... Grounding and Lightning Protection Eguipment

Grounding and Lightning Protection Equipment is consistent with XTA 2206 (draft).

The following measures are taken to protect persons and equipment of the power plant against unacceptable hazards such as overvoltages.

Outdoor grounding System

This system is an intermeshed ground grid having a mesh size dependent upon the protection requirements of the buildings, the specified criteria for safety and operational grounding and the possible lightning and fault currents.

Indoor Grounding System

The items of equipment and devices inside buildings which need to be grounded are connected to a ground grid which consists essentually of ground busbars and ground ring busbars. The indoor grounding system is connected on the shortest possible routes to the outdoor grounding system and, where possible, to the reinforcement bars.

Structural Lightning Protection

In addition to standard lightning protection for buildings, further measures are taken for lightning protection of buildings containing I & C equipment. For this purpose steel rods in the structures concerned are joined by welding to form a Faraday cage and connected to the grounding system, or metal curtain materials are used as part ofthe lightning protection system.

Lightning Protection for I & C Equipment

The reference conductors of the power supply system for functionally related I & C systems are integrated into the equipment equipotential bonding grid.The I & C cables are equipped with screens which are as a rule grounded at both ends.

I & C cables important to safety run in the cable ducts from the emergency feed to the ...... building, from the switchgear to the emergency power generating and central water chiller building and on the cable bridges between the switchgear and the ....... building, are laid in cable troughs or on cable racks which are spliced over their entire length between the buldings and connected to the ground busbars in the buildings. Buried cables are provided with additional conductive screens."
 
Bu metni anlayacak kadar ingilizcem yok malesef.
İnternetten online çeviri yapan bir siteden çatlak-patlak bişeyler anladığım kadarıyla:
Yıldırımdan korunmak için Faraday Kafesi oluşturmak için alınmış bir teçhizatın kataloğu bu. Kafes oluşturulunca binanın demir iskeletine ve temel topraklamasına fiziki irtibattan bahsediyor.
 
Hocam, verdiğiniz linki inceleyeceğim, teşekkür ederim. Alıntı yaptığım döküman bir Elektrik santralının güvenlik analiz raporundandı. Bahsedilen fault current, I&C,... santraldaki trafoların, generatörlerin nötr çıkış akımları, enstrümantasyonu vs... I&C sistemlerinden bazıları x4 yedekli. Böyle bir sistemin topraklanması ve yıldırımdan korunmasından bahsediyor.
 
Arkadaşlar, tavsiyeleriniz üzerine açma süresini biraz arttırdım ve yeni bir topraklama hattı çekmek için çalışmaları başlatıyorum.
Fakat açma sürelerinin ne olması gerektiğine dair yaptığım araştırmada malesef birşey bulamadım. Bu işin bir standartı varmı? Açma eğrilerine göre ya da gecikmesiz açmalarda, toprakta veya fazlarda açma süreleri ve akım değerleri ne olmalıdır? Bu değerler nasıl hesaplanır?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,613
Kullanıcılar
452,664
Son üye
Kilowhat

Yeni konular

Geri
Üst