10 kV gerilimde 1350 kvar kondansatör için hangi XLPE kablo kesiti uygundur?

spyx..

Üye
Katılım
23 Tem 2009
Mesajlar
64
Puanları
1
8 mva trafo 10 kV Şebeke geriliminde 3 faz 1350 kvar kondansatör gücü için XLPE OG kablo seçmemiz lazım ihale için. Bina içi 30 metre mesafede kondansatöer kesici kabini ve kondansatör bankları arası bağlantı için kullanılacaktır. Bilenlerden yardım bekliyorum. her faz için 1x95 mm² seçilmiş daha önce ama bana kesiti büyük gibi geldi. O.G. sistemlerde kesit hesabını bilmiyorum. Hangi kesiti seçmeliyiz?
Mümkünse nasıl hesaplama yapıldığını gösterirseniz memnun olurum?
 
kesit olarak 240 dan büyük kablo kasiti zor bulursun her faza 3-5-240 kablo baglaya bilirsin ama senin kondansatörlerin yaklaşık 2000 amper çekiyor senin 5 adet kesiçi ile her kesiciye 3*240 kablo ile baglaya bilirsin yada bakır bara kullanabilirsin oda 30*10 bakır herkesici için yada 2*100 3 adet kullanabilirsin
 
8 mva trafo 10 kV şebeke geriliminde 3 faz 1350 kvar kondansatör gücü için XLPE OG kablo seçmemiz lazım ihale için. Bina içi 30 metre mesafede kondansatöer kesici kabini ve kondansatör bankları arası bağlantı için kullanılacaktır. Bilenlerden yardım bekliyorum. her faz için 1x95 mm² seçilmiş daha önce ama bana kesiti büyük gibi geldi. O.G. sistemlerde kesit hesabını bilmiyorum. Hangi kesiti seçmeliyiz?
Mümkünse nasıl hesaplama yapıldığını gösterirseniz memnun olurum?

1350/10/1,73=78amper kondanstör ceker akımı XLPE 1*35-50-70-95mm hepsi olur.
8000/10/1,73=462amper çeker akımı XLPE 1*240 olur
yok 8mva primer 34,5 sekonder10kv sa
8000/34,5/1,73=134amper çeker akımı XLPE 1*50-70-95mm hepsi olur.
 
güngör35' Alıntı:
kesit olarak 240 dan büyük kablo kasiti zor bulursun her faza 3-5-240 kablo baglaya bilirsin ama senin kondansatörlerin yaklaşık 2000 amper çekiyor senin 5 adet kesiçi ile her kesiciye 3*240 kablo ile baglaya bilirsin yada bakır bara kullanabilirsin oda 30*10 bakır herkesici için yada 2*100 3 adet kullanabilirsin
Hocam ne yaptınız bu nasıl hesap?.

1350/10/1,73=78amper kondanstör ceker akımı XLPE 1*35-50-70-95mm hepsi olur.
8000/10/1,73=462amper çeker akımı XLPE 1*240 olur
yok 8mva primer 34,5 sekonder10kv sa
8000/34,5/1,73=134amper çeker akımı XLPE 1*50-70-95mm hepsi olur.

kabloyu sadece pano-kondansatör arası için sormuştum. Diğer tesisatlar eskiden döşenmiş yıllardır pompa çalışıyor. sadece kondansatör panoları ve kondansatörleri yenileyecez. 50'lik kablo fazlasıyla yeter yani diyorsunuz. OG hesabının alçak gerilim akım bulma hesabından farkı yok demekki. Basit bir heapla Akım P=UxIx1.73 formülüyle bulunur yani diyorsunuz. Bulunan akım akım taşıma kapasite listesinden 35'lik kablo da seçilebilir demek ki. Çok teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,725
Mesajlar
929,287
Kullanıcılar
452,445
Son üye
mutluneset

Yeni konular

Geri
Üst