Bu haftam çok yoğun geçiyor. Önceki mesajımdaki hesap hatasından dolayı özür dilerim.
Sn tossun2008'in hesabı doğrudur.
Şu şekilde bir hesapla bu sonuca varmıştım ben:
10kVAr kondansatörde 66,6uF'lık üç adet kondansatör üçgen bağlıdır.
Biz bunun sadece bir tanesine 230V uygularsak eğer:
Qc=U.U.2.pi.f.C formülüne göre:
Qc=230.230.314.66,6/1,000,000,000 (bölme işlemi, sonucun kVAr çıkması için)
Qc=1,106kVAr
Üçgen bağlantılı kondansatördeki diğer iki kısım köprüsüz bağlantıda 230V'a seri bağlanıyor. Köprülü bağlantıda toplam iki kıskım 230V'a paralel bağlanıyor. Atladığım nokta burası oldu.
Faz nötr köprülü bağlantıda iki kısım kullanılacak ve sonuç 2,2kVAr çıkacak.
Qc=2.(230.230.314.66,6)
Qc=2,2kVAr
Köprüsüz bağlantıda iki kısım 230V'a seri bağlanacak ve bunların güçleri 0,38kVAr olacak iki adet 0,276kVAa bir adet 1,1kVAr toplamda 1,65kVAr olacak:
Qc=[2.(115.115.314.66,6)+230.230.314.66,6]/1,000,000,000
Qc=1,66kVAr
Tablolarda gördüğümüz değerler bu şekilde hesaplanıyor.
Bu arada beni özelden uyaran sn. gunerdr ve sn. kompanze ye teşekkür ederim.
Sn. kagakadirim, biraz düşündüm de 6 adet 10kVAr, 400V, 50Hz trifaze kondansatörle 2,5kVAr'Lık bir adet trifaze kondansatör elde edebilirsiniz aslında. Kullanıp kullanmamak size kalmış, parasal açıdan şahsen ben tercih etmezdim