Merhabalar arkadaşlar,
elimde bulunan 10 Kw lık 3 tane rezistans var bunların hepsini ayrı ayrı kontaktör ve termikden geçirmek istiyorum rezistanslar trifaze(380V) kablo kesiti,kontaktör ve termik seçimi ne olmalıdır sizce?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kablo kesiti rezistans ile besleme arasındaki mesafeye göre değişir. ama 6mm işini görür. Herhalde mesafe 30 m değildir. kontaktör 11 kw kontaktör işini görür. Sistemi açıklarsan daha fazlayardımcı olbiliriz. Rezistanstan başka bilgi yok elimizde.
bir konveyör üzerinde üç tane rezistans olacak sırayla bunları içinden geçen parçayı kurutucak.Sistem bu şekilde çalışıcak.Mesafenin etkisi nedir peki nasıl hesaplıyosunuz ? 10000/1,73*380 = I bu formülle bağlantısı nedir ?
Rezıstanslarınız, 20 amper cıvarında akım ceker, formulunuzde bu cıkar zaten. Termık kullanmanıza gerek yok, kablolarınızı yanmaz, silikon, asbest vs. tipli kablolardan secın, baglantıları da pabuclarla yapın ve sıkı oldugundan emın olun. Ayrıca, kuru havayı dısarı atmak ıcın fanlara ıhtıyacınız olacak, kuru havayı dısarı atamazsanız, malınızı kurutamazsınız..Arkadasımın dediği, 11 kw, kontaktör işnizi görür..
Kolay gelsın..
cam elyaf kablo kullanabilirsin 350-400 dereceye kadar dayanabiliyor.eğer ki istediğin sıcaklığa çabuk ulaşsın istiyorsan solidstate röle kullanabilirsin.kontaktörü arkadaşlar belirtmiş zaten.kesinlikle fan kullanman gerekiyorsıcaklığın parçanın üstüne eşit dağılabilmesi için yani ben olsam böyle yapardım