Merhaba arkadaşlar,
100 kVA trafo için yük ayırılcılı trafo koruma hücresi gerekir mi ? TMŞ ile koruyabilir miyiz?
 
Hızlı sigorta kullanmalısın..
 
Direk üstü değil ise,mecburen,sigortalı seksiyoner kullanmak gerekir.Fazlardan bir tanesinin sigortası at-
ması halinde,tüm devreyi açmak istiyorsanız,sigortalı yük ayırıcı yapabilirsiniz.TMŞ,sekonder devreyi ko-
ruduğu için,trafo primrindeki bir sorun için çözüm olmaz.Çıkışta,zaten TMŞ de olmalıdır.
 
Aslında söz konusu OG olduğu için her zaman hücreye(büyük sigorta kutusu :))gerek var
 