100 Kw lık asenkron motorun mil gücü

2 formul yanlış. Cosfi ye tekrar bölmeye gerek yok. 1. hesaplama doğrudur. 5.5/6.47= %84 verim çıkıyor zaten. Saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Motor etiketinde yazan mil gücünü verir.
verim(n)=Mil gücü/şebekeden çekilen güç ise
şebekeden çekilen güç=5,5/0,84 dersek 6,54kW eder. Şimdi bunu sağlamlığını yapalım yani
P=3*U*I*cosfi eşitliğini sağlaması gerek. Hemen bakıyoruz
6,54=1.73*380*12*0,82
6,54=6,47 kayıplar vs dersek birbirine eşit sayılır. Yani çözümümüz doğru.
 
2. formülde cos fi yi hesaba katmamak gerekiyormuş sn. hiçbirşey söyledi genede teşekkürler blackmamba
 
P1= Motora verilen güç P2= Motordan alınan güç
U= gerilim
I=Akım
Cos φ=Güç Katsayısı
η= Verim
Motorun Şebekeden Çektiği Güç Yani P1
P1=√3*U*I*Cos φ
P1=√3*380*12*0,82
P1= 6476 W
Motorun Milinden Aldığınız Güç Yani Motor Etiketinde Yazan Gücü Yani P2
P1=√3*U*I*Cos φ*η
P1=√3*380*12*0,82*0,84
P1= 5440 W
 