100 Kw lık asenkron motorun mil gücü

2 formul yanlış. Cosfi ye tekrar bölmeye gerek yok. 1. hesaplama doğrudur. 5.5/6.47= %84 verim çıkıyor zaten. Saygılar
 
Motor etiketinde yazan mil gücünü verir.
verim(n)=Mil gücü/şebekeden çekilen güç ise
şebekeden çekilen güç=5,5/0,84 dersek 6,54kW eder. Şimdi bunu sağlamlığını yapalım yani
P=3*U*I*cosfi eşitliğini sağlaması gerek. Hemen bakıyoruz
6,54=1.73*380*12*0,82
6,54=6,47 kayıplar vs dersek birbirine eşit sayılır. Yani çözümümüz doğru.
 
2. formülde cos fi yi hesaba katmamak gerekiyormuş sn. hiçbirşey söyledi genede teşekkürler blackmamba
 
P1= Motora verilen güç P2= Motordan alınan güç
U= gerilim
I=Akım
Cos φ=Güç Katsayısı
η= Verim
Motorun Şebekeden Çektiği Güç Yani P1
P1=√3*U*I*Cos φ
P1=√3*380*12*0,82
P1= 6476 W
Motorun Milinden Aldığınız Güç Yani Motor Etiketinde Yazan Gücü Yani P2
P1=√3*U*I*Cos φ*η
P1=√3*380*12*0,82*0,84
P1= 5440 W
 