1000 kVA trafo og giriş kablosu

sayın HansAndersen sızın dedıgınızi anlayamadım.XPLE kablo ıcın baska gerılım dusumu hesabı mı var ?..yada 0.0124 yerıne ne yazıyoruz .....

Evet, Aslında tüm gerilim düşümleri için hattın rezistansı ve reaktansına göre hesaplamalar yapılır. OG de bir de hattın kondüktansının da dikkate alınması gerekir.

- AG uygulamalarda kullanılan iletkenin tipinden yola çıkılarak kablonun iletkenlik katsayısını kullanarak yapılan hesaplamalarda uygulanan gerilim, uzaklık ve kesit bilgileri kullanılır.Ayrıca hat rezistansı ve reaktansına göre de hesap yapılabilir.AG uygulamalarda genellikle P ( Aktif güç ) ile hesap yapılmaktadır.

3 fazlı AG sistemlerde ger.düş.

%e = (100000xLxP) / (KxSxUxU)

Burada K:56
U:380
ise

%e =0,0124xLxP / S olmaktadır.

3 fazlı OG sistemlerde ger.düş. ise

Bu hesapta ise S (Görünür güç) kullanılmaktadır.

%e = LxSx(Rxcosfi + XxSinfi) / UxU

formülleri ile hesaplanır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar siteyi kuranlara ve burda yararlı bilgileri paylaşanlara çok teşekkürler.sayenizde bi çok kişi elektrikçi oldu.benim öğrenmek istediğim şey 630 kva lık bi trafoya 540 mt mesafeden og kablosu çekmeliyim.acaba og kablosunun kesiti ne olmalı?
..Şebeke 34.5 Kv
 
istek güç 1000kva ise 1*35MM XLPE Kablo ise 7000kva yük taşır burda önemli olan ŞART ne diyor.
 
Arkadaşlar bu hesabı net olarak açıklarsanız çok sevinecez. Şuan bizde ik fider var. her bir fider istenilirse her iki trafoyu besleyebiliyoruz.
Sorum şu olacak (kablo bilgim pek yoktur) fiderlerimiz 1x50'lilik XLPE kablo trafolarımız iki adet 5MVA Kablo hesabı doğrumu. Doğruysa hesabı nasıl Yanlışsa nasıl hesaplanır. Mesafe:4200M- Trafomuz 34,5/6,3 kV -Yükleri eşit 3'erli 6 adet 630kW motor;iki tande 400kVA'lık iç ihtiyaç trafosu(6,3/0,4kV)var. Bilgilendirirseniz sevinirim.

Saygılar...........
 
Güçümüz 5000Kva olsun 5000/34,5/1,73=83,77 Amper tam yükte alırız

katoloğ kablo ısı degeri :1x50'lik XLPE 180Amper taşıdıgını söyleniyor

Kablo Dirençi :4200 metre 50 mm2'lik kablonun direnci R=4200/(56*50)=1,50 ohm.

Tam yükte yani 83,77 A çekerken kabloda olacak gerilim düşümü DV=1,50*83,77= 125 V,

Her faz kablosunda 125 V gerilim düşümü olacağına göre fazlararası gerilim

düşümü 125*1,73=216 V olur %5-7 ye göre geriilim düşümü kurtarıyor

sonuç :1x50mm XLPE 4200mt den 5000kva yükleniyor
 
sn ampera yazmış olduğunuz ger düşümü formülü ag sistemler (trifaze) için geçerlidir. ayrıca formülde N (güç) yerine gerilim (34,5kV) yazılmış. tek kablo 241A çeker ama 6 kabloyu aynı fazda kullanırsanız 6x241A çeker. 3x2x50 ibaresinde faz başına 2 kablo vardır yani 2x241A çekebilir.
 
kısa devre hesabına göre kablo kesiti tayin edilmeli..
 
İşletme elemanlarının boyutlanıdırılmasında, 3 faz kısa devre akımı esas alınmalıdır (çoğu durum için ). Akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesabı yönünden uygun kesitte görüldüğü sanılan bir kablo uygulamada yetmeyebilir.

örneğin :

yukarıdaki soru için, hesaplanan kısa devre akımı 7 kA olsun. kablo iletkeni bakır, başlangıç ve nihai sıcaklıklara göre tabloda seçilen değerlere göre ( çoğunlukla, 90-115 Akım yoğunluğu)

S=7000/115=60,9 mm² . buna göre minimum kesit 95 mm² olmalıdır.

Her TM nin elinde sistem bilgisi vardır. zahmetli olan kısım, TM den sonraki dağıtım hattının karekteristik verisidir. çoğunlukla dağıtım şirketleri düzenli olarak bu veriyi vermediği için 3 faz kısa ( yüksek gerilim için) devre hesapları yapılmamaktadır. bu nedenle, kesit değerini, TMŞ lerde de kısa devre açma kapasitesini yüksek tutmakta fayda var. Değilse, basit bir arızda, yer altındaki kablonuz, menhol noktasında yada irtibat noktalarında patlayacaktır.Aynı durum TMŞ ler için de geçerlidir.
 