HansAndersen
Üye
- Katılım
- 12 Nis 2007
- Mesajlar
- 422
- Puanları
- 1
sayın HansAndersen sızın dedıgınızi anlayamadım.XPLE kablo ıcın baska gerılım dusumu hesabı mı var ?..yada 0.0124 yerıne ne yazıyoruz .....
Evet, Aslında tüm gerilim düşümleri için hattın rezistansı ve reaktansına göre hesaplamalar yapılır. OG de bir de hattın kondüktansının da dikkate alınması gerekir.
- AG uygulamalarda kullanılan iletkenin tipinden yola çıkılarak kablonun iletkenlik katsayısını kullanarak yapılan hesaplamalarda uygulanan gerilim, uzaklık ve kesit bilgileri kullanılır.Ayrıca hat rezistansı ve reaktansına göre de hesap yapılabilir.AG uygulamalarda genellikle P ( Aktif güç ) ile hesap yapılmaktadır.
3 fazlı AG sistemlerde ger.düş.
%e = (100000xLxP) / (KxSxUxU)
Burada K:56
U:380
ise
%e =0,0124xLxP / S olmaktadır.
3 fazlı OG sistemlerde ger.düş. ise
Bu hesapta ise S (Görünür güç) kullanılmaktadır.
%e = LxSx(Rxcosfi + XxSinfi) / UxU
formülleri ile hesaplanır.