1000 kva trafolu bir bina boş olduğundan dolayı kapasitife giriyor


Hocam koaly gelsin öncelikle. Bahsetmiş olduğunuz durumu çeşitli tesislerde deneyimledim ve çözümü özel Trafo Sabiti girebildiğim röle kullanarak çözüme kavuşturdum. Aynı zamanda adem_cotak isimli arakdaşımızda bahsettiği gibi OG referanslı röleler ile de bu sorunu çözebilirsiniz.

Ayrıca not: Eğer panoda bulunan kademelerinizin KVAR değerleri büyük ise rölenin kendini ayarlaması zor oluyor be bundan dolayıda kapasitife kaçıyıor olabilir. Eğer imkan var ise kademeleri küçültmenizide öneririm.
 