10kw POWERFUL UPS Arızası

mduyar58

Üye
Katılım
31 Ara 2015
Mesajlar
24
Puanları
1
Şirketin idari kısmında kullandıgımız 10 kw UPS enerji kesilmesinden birkaç saniye sonra kapanıyor.
ekranda akü ful dolu gözüküyor Load kısmıda %4 yazıyor.
ON tuşuna bastıgımda F07 arızası veriyor. acaba sorun ekülerdemidir?

F07 sürekli bip aşırı yükleme diyor arıza kodları yazan bir sitede ama 8 tane pc açık başka birşey yok

POWERFUL
MODEL:SENTRY PRO PSP -1110
KAPASİTE:10KVA/8000W
 
8 adet pc de birkaç saniye çalışıyorda daha sonra hata veriyorsa kesinlikle akülerde bir sorun vardır aküleri bir ölç derim
 
Aküleri degiştirdim sorun halloldu teşekkür ederim arkadaşlar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…